DKalino
DKalino
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

01.04.2010 в 13:24:41

На кухню от щитка выведен к 2 розеткам последовательно отдельный луч провода 2,5 двухжильный медный. Какую нагрузку можно повесить на эту проводку???? Help!!!!!

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

01.04.2010 в 13:41:18

Провод выдержит до 27А, но на розетки обычно ставят автомат на 16А.

0
DKalino
DKalino
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

01.04.2010 в 16:54:19

спасибо. вас всех тоже с 1 апреля. На самом деле чайник в этом вопросе, поэтому и задал вопрос. Автомат в щитке на линию стоит на 16А. Но вот думаю - тянуть ли новую линию дополнительно под стиралку. Или все выдержит имеющийся луч - стиралка, СВЧ, чайник, холодильник, телек. Причем можно ведь включ по очереди стиралку и СВЧ. Так как будут подключать стиралку на след. неделе, то нужно срочно принимать решения. Да, поскольку провод 2-х жильный, то заземления судя по всему нет. Дом 78 г. постройки, хрущевка-пятиэтажка.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.04.2010 в 18:47:08

2DKalino
поставьте туды (на эту линию) АВ на 16А и вешайте своё хозяйство, при таком АВ и таком проводе единовременная нагрузка 3,5 кВт. Но если на эту линию будете подключать "мокрую" бытовуху - ещё плюс УЗО 25А 30мА!!! Мало?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.04.2010 в 19:24:23

Стиральную машину параллелить с чем бы то ни было не стоит (кроме использования её розетки с выдернутой вилкой машины). Кроме ПУЭ есть ещё здравый смысл и представление развития событий при послаблении. Будет Вам попадание НУРСа...

0
DKalino
DKalino
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

08.04.2010 в 11:33:21

Что такое АВ на 16А, УЗО, и "мокрая" бытовуха? Я размышлял так - к примеру, меняю в щитке автомат с 16А на 25А. Получаю 220В на 16А = 5,5 Квт. Стиралка 2 Квт, Чайник 2,4 квт, СВЧ 2Квт, ну холодильник с телеком и люстрой пусть 1Квт. Таким образом нельзя одновременно включать стиралку чайник и свч. Не проблема не пользоваться сразу всем. Или я чет не понимаю, так плиз, скажите доступно. В щитке стоит новая фигня белого цвета с черным рычажком, это наверное и есть АВ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.04.2010 в 12:06:56

DKalino написал : Я размышлял так - к примеру, меняю в щитке автомат с 16А на 25А.

Останется только защита от КЗ, от перегрузки уже автомат не защитит... например, если в запарке включить "лишний" киловатт-два.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.04.2010 в 16:21:08

DKalino написал : Стиралка 2 Квт, Чайник 2,4 квт, СВЧ 2Квт, ну холодильник с телеком и люстрой пусть 1Квт. Таким образом нельзя одновременно включать стиралку чайник и свч.

да даже на 16 амперном автомате, 90% что не будет его вышибать...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

08.04.2010 в 17:08:12

DKalino написал : Что такое АВ на 16А

автоматический выключатель, номинальный ток (рабочий) 16А

DKalino написал : УЗО

устройство защитного отключения

DKalino написал : "мокрая" бытовуха?

бытовая техника, к которой необходимо подключать воду

DKalino написал : Я размышлял так

"слушайте и ...." (с)

DKalino написал : Не проблема не пользоваться сразу всем. Или я чет не понимаю, так плиз, скажите доступно.

АВ должен быть на 16А, ну максимум на 20 (есть таких).

юра Т написал : да даже на 16 амперном автомате, 90% что не будет его вышибать...

+1

0
DKalino
DKalino
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

08.04.2010 в 17:34:34

Все. Мозги закипели и отключились. Неужели нельзя просто сказать - нужно тянуть новую линию, потомучто выгорит там щиток или еще что... Или не парься можно включать. Нафига мне технически умные мысли по какомуто отдельному устройству. Все, тема закрыта. Так как ничего не понял, то буду нанимать специалиста для прокладки новой линии. Всем высказавшимся огромное спасибо.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

08.04.2010 в 19:26:42

DKalino написал : Неужели нельзя просто сказать

можно!

DKalino написал : Нафига мне технически умные мысли по какомуто отдельному устройству

для того что этому учат в школе на уроках физики и труда! ну так раньше было... Вам уже не раз сказали - на эту линию АВ на 16А + УЗО 25А 30 мА и ВСЁ! Втыкайте себе на здоровье! Вас защитит если что этот АВ + УЗО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу