01.04.2010 в 13:24:41
На кухню от щитка выведен к 2 розеткам последовательно отдельный луч провода 2,5 двухжильный медный. Какую нагрузку можно повесить на эту проводку???? Help!!!!!
01.04.2010 в 13:41:18
Провод выдержит до 27А, но на розетки обычно ставят автомат на 16А.
01.04.2010 в 16:54:19
спасибо. вас всех тоже с 1 апреля. На самом деле чайник в этом вопросе, поэтому и задал вопрос. Автомат в щитке на линию стоит на 16А. Но вот думаю - тянуть ли новую линию дополнительно под стиралку. Или все выдержит имеющийся луч - стиралка, СВЧ, чайник, холодильник, телек. Причем можно ведь включ по очереди стиралку и СВЧ. Так как будут подключать стиралку на след. неделе, то нужно срочно принимать решения. Да, поскольку провод 2-х жильный, то заземления судя по всему нет. Дом 78 г. постройки, хрущевка-пятиэтажка.
07.04.2010 в 18:47:08
2DKalino
поставьте туды (на эту линию) АВ на 16А и вешайте своё хозяйство, при таком АВ и таком проводе единовременная нагрузка 3,5 кВт. Но если на эту линию будете подключать "мокрую" бытовуху - ещё плюс УЗО 25А 30мА!!!
Мало?
07.04.2010 в 19:24:23
Стиральную машину параллелить с чем бы то ни было не стоит (кроме использования её розетки с выдернутой вилкой машины). Кроме ПУЭ есть ещё здравый смысл и представление развития событий при послаблении. Будет Вам попадание НУРСа...
08.04.2010 в 11:33:21
Что такое АВ на 16А, УЗО, и "мокрая" бытовуха? Я размышлял так - к примеру, меняю в щитке автомат с 16А на 25А. Получаю 220В на 16А = 5,5 Квт. Стиралка 2 Квт, Чайник 2,4 квт, СВЧ 2Квт, ну холодильник с телеком и люстрой пусть 1Квт. Таким образом нельзя одновременно включать стиралку чайник и свч. Не проблема не пользоваться сразу всем. Или я чет не понимаю, так плиз, скажите доступно. В щитке стоит новая фигня белого цвета с черным рычажком, это наверное и есть АВ?
08.04.2010 в 12:06:56
DKalino написал : Я размышлял так - к примеру, меняю в щитке автомат с 16А на 25А.
Останется только защита от КЗ, от перегрузки уже автомат не защитит... например, если в запарке включить "лишний" киловатт-два.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.04.2010 в 16:21:08
DKalino написал : Стиралка 2 Квт, Чайник 2,4 квт, СВЧ 2Квт, ну холодильник с телеком и люстрой пусть 1Квт. Таким образом нельзя одновременно включать стиралку чайник и свч.
да даже на 16 амперном автомате, 90% что не будет его вышибать...
08.04.2010 в 17:08:12
DKalino написал : Что такое АВ на 16А
автоматический выключатель, номинальный ток (рабочий) 16А
DKalino написал : УЗО
устройство защитного отключения
DKalino написал : "мокрая" бытовуха?
бытовая техника, к которой необходимо подключать воду
DKalino написал : Я размышлял так
"слушайте и ...." (с)
DKalino написал : Не проблема не пользоваться сразу всем. Или я чет не понимаю, так плиз, скажите доступно.
АВ должен быть на 16А, ну максимум на 20 (есть таких).
юра Т написал : да даже на 16 амперном автомате, 90% что не будет его вышибать...
+1
08.04.2010 в 17:34:34
Все. Мозги закипели и отключились. Неужели нельзя просто сказать - нужно тянуть новую линию, потомучто выгорит там щиток или еще что... Или не парься можно включать. Нафига мне технически умные мысли по какомуто отдельному устройству. Все, тема закрыта. Так как ничего не понял, то буду нанимать специалиста для прокладки новой линии. Всем высказавшимся огромное спасибо.
08.04.2010 в 19:26:42
DKalino написал : Неужели нельзя просто сказать
можно!
DKalino написал : Нафига мне технически умные мысли по какомуто отдельному устройству
для того что этому учат в школе на уроках физики и труда! ну так раньше было... Вам уже не раз сказали - на эту линию АВ на 16А + УЗО 25А 30 мА и ВСЁ! Втыкайте себе на здоровье! Вас защитит если что этот АВ + УЗО
09.04.2010 в 10:38:46
Вот теперь понятно. Спасибо. Физику в школе учил плохо. Думаю что каждый должен быть профессионалом в своем деле. Мне тут предложили кабель силовой NYMyu-LS 3*2,5 , металлрукав (т.к. под деревянным полом тянуть), кабель-канал, розетка евростандарт, дифф.автомат DS951(типА)16А-30ма, плюс работа. Итого вышло 9500 рублей российских. Я конечно в шоке. Вот и задумался, а нельзяли както сэкономить. Попросил консультацию у специалистов. Еще раз спасибо
09.04.2010 в 11:03:20
Имеем в этажном щитке новый комплект АВ С63А и УЗО 63А 300мА, от стояка запитаны 10мм2 ПВ3. Дальше на старые советские автоматы(черные) и в квартиру. Номинал их 16А. Сам вопрос:
1) заменить ПВ3 10мм2 на ПВ3 16мм2 и его тянуть в квартиру?
2) внести ли УЗО 63а в квартирный щиток или пусть живет в этажном?
Для наглядности прикрепил схемки
09.04.2010 в 11:47:11
1) На 10 достаточно.
2) Лучше перенести. Силовой кабель ввода в защите УЗО все равно не нуждается
09.04.2010 в 12:18:40
То аматор1:
Вам уже не раз сказали - на эту линию АВ на 16А + УЗО 25А 30 мА и ВСЁ!
Втыкайте себе на здоровье! Вас защитит если что этот АВ + УЗО
:clapping
АВ на 16А выбьет точно - --чайник 2,4 + ситралка 2,0 = 4,4 , а АВ на 16А макс скока будет держать?. Физика в школе серьезная наука.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу