Аватар пользователя
DKalino

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

01.04.2010 в 13:24:41

На кухню от щитка выведен к 2 розеткам последовательно отдельный луч провода 2,5 двухжильный медный. Какую нагрузку можно повесить на эту проводку???? Help!!!!!

0
Аватар пользователя
Dmitriy65

Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

01.04.2010 в 13:41:18

Провод выдержит до 27А, но на розетки обычно ставят автомат на 16А.

0
Аватар пользователя
DKalino

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

01.04.2010 в 16:54:19

спасибо. вас всех тоже с 1 апреля. На самом деле чайник в этом вопросе, поэтому и задал вопрос. Автомат в щитке на линию стоит на 16А. Но вот думаю - тянуть ли новую линию дополнительно под стиралку. Или все выдержит имеющийся луч - стиралка, СВЧ, чайник, холодильник, телек. Причем можно ведь включ по очереди стиралку и СВЧ. Так как будут подключать стиралку на след. неделе, то нужно срочно принимать решения. Да, поскольку провод 2-х жильный, то заземления судя по всему нет. Дом 78 г. постройки, хрущевка-пятиэтажка.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.04.2010 в 18:47:08

2DKalino
поставьте туды (на эту линию) АВ на 16А и вешайте своё хозяйство, при таком АВ и таком проводе единовременная нагрузка 3,5 кВт. Но если на эту линию будете подключать "мокрую" бытовуху - ещё плюс УЗО 25А 30мА!!! Мало?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.04.2010 в 19:24:23

Стиральную машину параллелить с чем бы то ни было не стоит (кроме использования её розетки с выдернутой вилкой машины). Кроме ПУЭ есть ещё здравый смысл и представление развития событий при послаблении. Будет Вам попадание НУРСа...

0
Аватар пользователя
DKalino

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

08.04.2010 в 11:33:21

Что такое АВ на 16А, УЗО, и "мокрая" бытовуха? Я размышлял так - к примеру, меняю в щитке автомат с 16А на 25А. Получаю 220В на 16А = 5,5 Квт. Стиралка 2 Квт, Чайник 2,4 квт, СВЧ 2Квт, ну холодильник с телеком и люстрой пусть 1Квт. Таким образом нельзя одновременно включать стиралку чайник и свч. Не проблема не пользоваться сразу всем. Или я чет не понимаю, так плиз, скажите доступно. В щитке стоит новая фигня белого цвета с черным рычажком, это наверное и есть АВ?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.04.2010 в 12:06:56

DKalino написал : Я размышлял так - к примеру, меняю в щитке автомат с 16А на 25А.

Останется только защита от КЗ, от перегрузки уже автомат не защитит... например, если в запарке включить "лишний" киловатт-два.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.04.2010 в 16:21:08

DKalino написал : Стиралка 2 Квт, Чайник 2,4 квт, СВЧ 2Квт, ну холодильник с телеком и люстрой пусть 1Квт. Таким образом нельзя одновременно включать стиралку чайник и свч.

да даже на 16 амперном автомате, 90% что не будет его вышибать...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

08.04.2010 в 17:08:12

DKalino написал : Что такое АВ на 16А

автоматический выключатель, номинальный ток (рабочий) 16А

DKalino написал : УЗО

устройство защитного отключения

DKalino написал : "мокрая" бытовуха?

бытовая техника, к которой необходимо подключать воду

DKalino написал : Я размышлял так

"слушайте и ...." (с)

DKalino написал : Не проблема не пользоваться сразу всем. Или я чет не понимаю, так плиз, скажите доступно.

АВ должен быть на 16А, ну максимум на 20 (есть таких).

юра Т написал : да даже на 16 амперном автомате, 90% что не будет его вышибать...

+1

0
Аватар пользователя
DKalino

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

08.04.2010 в 17:34:34

Все. Мозги закипели и отключились. Неужели нельзя просто сказать - нужно тянуть новую линию, потомучто выгорит там щиток или еще что... Или не парься можно включать. Нафига мне технически умные мысли по какомуто отдельному устройству. Все, тема закрыта. Так как ничего не понял, то буду нанимать специалиста для прокладки новой линии. Всем высказавшимся огромное спасибо.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

08.04.2010 в 19:26:42

DKalino написал : Неужели нельзя просто сказать

можно!

DKalino написал : Нафига мне технически умные мысли по какомуто отдельному устройству

для того что этому учат в школе на уроках физики и труда! ну так раньше было... Вам уже не раз сказали - на эту линию АВ на 16А + УЗО 25А 30 мА и ВСЁ! Втыкайте себе на здоровье! Вас защитит если что этот АВ + УЗО

0
Аватар пользователя
DKalino

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

09.04.2010 в 10:38:46

Вот теперь понятно. Спасибо. Физику в школе учил плохо. Думаю что каждый должен быть профессионалом в своем деле. Мне тут предложили кабель силовой NYMyu-LS 3*2,5 , металлрукав (т.к. под деревянным полом тянуть), кабель-канал, розетка евростандарт, дифф.автомат DS951(типА)16А-30ма, плюс работа. Итого вышло 9500 рублей российских. Я конечно в шоке. Вот и задумался, а нельзяли както сэкономить. Попросил консультацию у специалистов. Еще раз спасибо

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.04.2010 в 11:03:20

Имеем в этажном щитке новый комплект АВ С63А и УЗО 63А 300мА, от стояка запитаны 10мм2 ПВ3. Дальше на старые советские автоматы(черные) и в квартиру. Номинал их 16А. Сам вопрос:
1) заменить ПВ3 10мм2 на ПВ3 16мм2 и его тянуть в квартиру? 2) внести ли УЗО 63а в квартирный щиток или пусть живет в этажном? Для наглядности прикрепил схемки

0
Вложение
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

09.04.2010 в 11:47:11

1) На 10 достаточно.
2) Лучше перенести. Силовой кабель ввода в защите УЗО все равно не нуждается

0
Аватар пользователя
DKalino

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 37

09.04.2010 в 12:18:40

То аматор1: Вам уже не раз сказали - на эту линию АВ на 16А + УЗО 25А 30 мА и ВСЁ! Втыкайте себе на здоровье! Вас защитит если что этот АВ + УЗО :clapping
АВ на 16А выбьет точно - --чайник 2,4 + ситралка 2,0 = 4,4 , а АВ на 16А макс скока будет держать?. Физика в школе серьезная наука.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу