17.05.2010 в 17:28:27
Отвлекусь пока от своей скважины 8-)) Для меня вопрос актуальный 8-)) - лет 12 назад прям на Тверской ул. в Москве попадал уже зимой под шаговое... очень неприятно.. еле отполз.... придурки на столбе чего то там делали .. не огорожено был ничего ...похоже с контактной сетью была неполадка
Итак,
Глубинный заземлитель. Скажем, что точка подключения заземляющего проводника к глубинному стержню на глубине 70 см, метр от фундамента, в гильзе под отмосткой проходит в "рабочий" подвал дома, где главная заземляющая шина. Это все понятно, как обычно и делают. При каких условиях нельзя проходить мимо ? При штатной работе системы, понятно, все в пределах. Когда может возникнуть там шаговое и при каких условиях ?
Усложнение задачи - к этому же заземлителю будет опускаться полоса токовода с крыши. Контуры молниезащиты и замзеления должны быть связаны. Понятно. Хочешь не хочешь, но хоть в одном месте у цоколя , где выход полосы для подключения токовода, она будет оголена , а у меня, вообще пойдет даже не под отмосткой, а под чистовой отделкой отмостки, под камнем. Я не говорю про молнию, при таких громоотводах, вообще в грозу лучше к отмостке (заземлителям) будет не приближаться, я тут опять же про работу заземлителя как такового .... напряжение на этой полосе тоже может быть, и не на глубине 70 см под землей а уже на самой отмостке ? Так ?
PS. Более того, проекту рассчета системы заземления 4 спуска тоководов с крыши и четыре заземлителя. Все связаны с собой и нейтраль повторно заземлена.... через общие заземлители...Как на практике, так и делают при ТNCS ?
17.05.2010 в 18:55:42
AlexIvK написал : Более того, проекту рассчета системы заземления 4 спуска тоководов с крыши и четыре заземлителя. Все связаны с собой и нейтраль повторно заземлена.... через общие заземлители...
Это правильно. Есть нормы по размещению опусков относительно проходов (дверей) и.т.д.
17.05.2010 в 19:19:31
AlexIvK написал : ...Когда может возникнуть там шаговое и при каких условиях ?
При обрыве нуля (специфичская фишка системы TNC(S). По-моему (т.е. ИМХО) Священная Книга Электриков об этом скромно умалчивает, хотя, вот специалист:
Smily написал : ...Есть нормы по размещению опусков относительно проходов (дверей) и.т.д.
имеет отличное мнение. Сцлочкой не поделитесь?
18.05.2010 в 00:29:49
Dachnik77 написал : При обрыве нуля (специфичская фишка системы TNC(S). По-моему (т.е. ИМХО) Священная Книга Электриков об этом скромно умалчивает
Священная книга наверняка не содержит случаем ссылок на некие приборы, вырубающие фазы при таком случае, может научно-техническая мысоь нечто придумала ?
18.05.2010 в 08:05:57
AlexIvK написал : Священная книга наверняка не содержит случаем ссылок на некие приборы, вырубающие фазы при таком случае, может научно-техническая мысоь нечто придумала ?
ПУЭ полагает, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих: УЗМ, ЗАС, прочие реле напряжения... Но все это для индивидуального пользования. Более того. В ПУЭ (насколько я знаю) до сих пор разрешают пониженное сечение PEN/PE проводников, что, при определенных авриях в TNC(S), может и до пожаров довести (а не только до поражения током от "защитного" ЗУ).
19.05.2010 в 14:46:41
смотря что вы понимаете под пониженным сечением