04.06.2010 в 22:20:35
Подскажите кто знает, хочу на даче поставить УЗО, входное напряжение на дом ограничивают автоматом 16А :(. Заземление скоро будет. В доме две линии( сухая-освещение и мокрая- кухня,насос) УЗО ставить общее на всё или только на "мокрую" и какой номинал? Да и ещё есть сварочник(инвертор), через УЗО он работать будет?
04.06.2010 в 22:43:14
если все приборы в порядке то можно одно на всё ставить. бОльшее количество нужно для удобства.
04.06.2010 в 22:46:59
Это понятно, а на сколько 30, 60 ... ?
04.06.2010 в 23:01:15
30,60 чего? попу гаев?
04.06.2010 в 23:15:36
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Тип УЗО А. АС - не будет реагировать на пульсируюшее постоянное напряжение инвертора. ПУЭ рекомендует , кроме этого, ставить на вводе УЗО с током уставки 300мА для обеспечения пож. безопасности.
04.06.2010 в 23:15:59
Да, чего-то я не то написал, извините. Я так понимаю, мне подойдёт УЗО на 16А номинальный ток, а сколько mA должен быть ток утечки?
04.06.2010 в 23:21:20
Сергей Е написал : мне подойдёт УЗО на 16А номинальный ток, а сколько mA должен быть ток утечки?
УЗО - 25А. На ступень выше защищающего его автомата. Расчёт тока уставки я дал выше - посчитайте мощность суммарную потребителей и общую длину провода.
04.06.2010 в 23:25:52
Ток электроприёмников - мощность Вт / 220 (без учёта cos (ф))
04.06.2010 в 23:33:43
Я правильно подсчитал, 16А= 3,5 Кв?
04.06.2010 в 23:38:30
Да.
04.06.2010 в 23:44:49
Сергей Е написал : УЗО ставить общее на всё или только на "мокрую"
А это зависит от Ваших возможностей (денег, которые Вы можете выделить). Если с деньгами напряг, то одного достаточно. Однако, это очень неудобно: при любом срабатывании гаснет вся квартира. В подобном случае очень помогли бы групповые автоматы, если бы они были не 1-о, а 2-х полюсные (или Р+ N). Удобнее, когда в квартире 2 УЗО.
Сергей Е написал : и какой номинал
16А/30мА – min. Лучше, 25А/30мА. Сейчас Вам станут советовать 10мА на "мокрую" линию. Сам с ними не сталкивался (в моих краях такое не применяют), но слышал, что часты ложные срабатывания.
Сергей Е написал : Да и ещё есть сварочник(инвертор), через УЗО он работать будет?
А почему нет? Разве, что неисправен. Но тогда на нем работать опасно. У меня импульсный сварочник до 180А. Обычно, при включении вышибает АВ. Но УЗО не падает, хотя было пару случаев, но нашли причину, т.е. УЗО отработало правильно.