06.06.2010 в 21:07:47
Знаю, что я не первый с такой просьбой, но гляньте, если не лень :)
Пояснения.
Третье УЗО можно было бы поставить АС и на 25А вместо 40, но думаю всё-таки сделать так. На случай расширения. К тому же унификация всегда полезна.
Кто не знает, УЗМ-50 - реле напряжения. Отключает нагрузку, если входное напряжение выходит за безопасные границы и включает после восстановления нормального напряжения. Позволяет частично защитить технику в случае отгорания нуля.
Всё кроме освещения планирую сделать на двухполюсных автоматах, чтобы было проще производить частичное отключение нагрузки при срабатывании УЗО.
"Санузел" - это освещение туалета, ванной и одна розетка =снаружи= ванной. Других потребителей там пока не планируется, посему только 10А. Возможно позже переделаю проводку, чтобы освещение работало от "осветительного" автомата, а розетка - от "розеточного".
07.06.2010 в 00:03:51
Mephisto написал : Третье УЗО можно было бы поставить АС
На освещение можно (и допускается) и без УЗО
07.06.2010 в 00:21:54
haramamburu "Кашу маслом не испортишь".
07.06.2010 в 00:32:30
igor1 Ну если не испортишь - то надо их 2 (узо) ставить, а то если че ВСЕ освещение отключится.
07.06.2010 в 03:03:44
haramamburu написал : На освещение можно (и допускается) и без УЗО
Знаю. Но хочется уж как следует, чтобы потом не терзали сомнения, что где-то схалтурил.
haramamburu написал : а то если че ВСЕ освещение отключится.
Чинить всё равно придётся в темноте, т. к. "в случае чего" света из соседней комнаты будет маловато. Это с розетками хочется иметь бонус в виде возможности ремонтировать при нормальном верхнем освещении. Да и накрайняк под рукой есть пара галогеновых прожекторов. Я, знаете ли, любительской видеосъёмкой увлекаюсь :)
Еще интересны комментарии относительно компоновки всего этого хозяйства в щитке. Собственно на рисунке я расположил элементы именно так, как я планирую разместить их на трёх din-рейках. Опыта у меня в этом плане 0.000, так что буду рад любым советам.
Вроде кажется, что все розетки получится развести шинками-гребёнками, правда всего по три контакта в каждой. Я правильно понимаю, что эти шинки без проблем можно нарезать любой длины?
На освещение к выходам УЗО нужно будет подключить по два провода. В одну клемму допустимо засовывать два ПВ-1? Или нужно обязательно использовать ПВ-3, обжимая по два провода в один наконечник? Просто я пока не решил, стОит ли покупать соответствующие клещи, ведь кроме как для щитков (в квартире да на даче) они едва ли пригодятся.
07.06.2010 в 09:28:03
Mephisto написал : Чинить всё равно придётся в темноте, т. к. "в случае чего" света из соседней комнаты будет маловато. Это с розетками хочется иметь бонус в виде возможности ремонтировать при нормальном верхнем освещении.
И кто мешает вешать на одно УЗО розетки от первой комнаты + освещение от второй, а для второго УЗО наоборот? Отрубятся розетки в этой комнате и освещение в соседней - чините их при свете. Освещение в сосдней комнате тоже можно будет включить после отрубания в щитке автомата на линии перемкнувших розеток.
Mephisto написал : Да и накрайняк под рукой есть пара галогеновых прожекторов. Я, знаете ли, любительской видеосъёмкой увлекаюсь
Только не говорите, что они у вас автономные? Розетки то отключены будут. Вытаскивать в темноте светильники, искать удлинители, тянуть через полквартиры...
07.06.2010 в 12:52:48
SVKan написал : И кто мешает вешать на одно УЗО розетки от первой комнаты + освещение от второй, а для второго УЗО наоборот?
Да, такой вариант тоже рисовал. Спасибо, что напомнили, возможно, вернусь к нему.
SVKan написал : Розетки то отключены будут.
Почему вдруг отключатся и розетки и свет?
Насчёт "лишнего" УЗО у меня было еще одно соображение, не знаю, насколько верное. Проводка в квартире старая и у меня нет уверенности, что в стенах не наберётся утечки до срабатывания УЗО. Насколько вероятна такая ситуация?
Понятно, что проводку нужно менять, но начать стОит всё-таки со щитка (там ахтунг - отдельные древние автоматы в фазу и рабочий ноль, кабель от стояка явно недостаточного сечения, при этом в квартирном щитке "получен" защитный ноль на стиральную машину... страшно пользоваться...).
07.06.2010 в 17:14:27
Mephisto написал : Проводка в квартире старая и у меня нет уверенности, что в стенах не наберётся утечки до срабатывания УЗО. Насколько это вероятна такая ситуация?
Вполне вероятна.
Mephisto написал : при этом в квартирном щитке "получен" защитный ноль на стиральную машину...
Снимите это не медленно!
07.06.2010 в 17:49:52
ПPOPAБ написал : Снимите это не медленно!
Уже... Но туда лезть вообще страшно. Стараюсь не трогать от греха подальше.
Пока ограничился строгим инструктажом жителей квартиры. Ну и тороплюсь с установкой нормального щита и нормального ответвления от стояка...
К тому же там гораздо опаснее факт наличия отдельных автоматов в цепях рабочего нуля. Причём в одной из линий на нулевом проводе автомат на 10А на фазном - на 16! Смонтировано всё это в деревянном "встроенном" в стену ящике. Автоматы и счётчик привинчены к незакреплённому куску ДСП, который по сути он держится за счёт упругости кабелей...
В общем, я не верю, что электрик, который это делал был трезв.
Кстати, проводку по квартире в общем и целом этот же электрик сделал более-менее пристойно. Но часть проводки (которая, говорят, была сделана ещё раньше) - это отдельный ахтунг. Скрутки алюминия с медью я вроде бы уже все нашел и уничтожил. Но 100% уверенности, увы, нет.
Сорри за лёгкий оффтоп, но накипело...
07.06.2010 в 21:58:46
Mephisto написал : Скрутки алюминия с медью я вроде бы уже все нашел и уничтожил.
Как ?
08.06.2010 в 11:21:41
Где-то пустил вместо алюминия медь снаружи, где-то временно соединил клеммником.