Знаю, что я не первый с такой просьбой, но гляньте, если не лень :)
Пояснения.
Третье УЗО можно было бы поставить АС и на 25А вместо 40, но думаю всё-таки сделать так. На случай расширения. К тому же унификация всегда полезна.
Кто не знает, УЗМ-50 - реле напряжения. Отключает нагрузку, если входное напряжение выходит за безопасные границы и включает после восстановления нормального напряжения. Позволяет частично защитить технику в случае отгорания нуля.
Всё кроме освещения планирую сделать на двухполюсных автоматах, чтобы было проще производить частичное отключение нагрузки при срабатывании УЗО.
"Санузел" - это освещение туалета, ванной и одна розетка =снаружи= ванной. Других потребителей там пока не планируется, посему только 10А. Возможно позже переделаю проводку, чтобы освещение работало от "осветительного" автомата, а розетка - от "розеточного".