tihohod написал :
Куда подключить защитный ноль розеток в доме без нуля.
tihohod написал :
и подключу силовую клемму розеток после УЗО, а защитную до УЗО, то это будет кошерно?
Тут я понял, что исходя из вашего описания, у вас в ТП трансформатор по низкой стороне (0.23 кВ) соединён треугольником, и одна из фаз заземлена, а нуля нет, и к вам в квартиру приходит две не заземлённые фазы, между которыми 230 Вольт, как и между каждой из них, и заземлением. Переключите в щите на площадке правильно подвод питания к квартире. В квартиру должен приходить кабель, в котором должны быть фаза, нулевой провод (или заземлённая фаза), и защитный проводник. В однофазных линиях, а так-же при соединении трансформатора в ТП по низкой стороне треугольником TN-C не допускается, в таких случаях используется TN-S,, а по старым нормам при соединении по низкой стороне в ТП (0.4 кВ) допускалось TN-C-S.