14.06.2010 в 16:59:36
Встал вопрос по полной замене электрики в квартире . Соответсвенно появились вопросы. Дом П44 (17-ти этажка, полукруглая, 1982г). В планах добавление щитка в квартире. В данный момент в этажном щитке стоит такая схема (фото «001»). По параметрам: Общий до счетчкиа – С50, УЗО (общий) – 40 30mA, Атомат на свет –С16, Автомат на розетки –С16, Автомат на плиту – С40, Автомат на стиралку –С16
Вопросы:
На ввод плаируется нанять мастера, разводка по квартире самостоятельно (кроме штроб).
14.06.2010 в 17:29:22
sergeykn написал :
- Как делать ввод в квартиру? ...
Я обычно ставлю после счётчика ставропольский селективный диффавтомат 50А 100мА. Самое главное не влезать перед счётчиком, если как у вас сделана реконструкция.
sergeykn написал :
- Какое сечение кабеля нужно для ввода в квартиру?
Обычно тяну три нитки ПВ-3 10,0 соответствующих расцветок.
sergeykn написал :
- Квартирный щиток планируется в коридоре. Напрашивается вариант, проложить ввод по наружной стене коридора (там предбаннк на 4-е квартиры). Можно ли так сделать и в чем необходимо класть кабель (кабель канал, гофра)?
Проще это сделать в ПВХ-гофре на клипсах с креплением к потолку у стыка со стеной. По стене у стыков не получится нормально закрепить - сплошная труха.
sergeykn написал :
- В данный момент сижу рисую схему квартирного щитка по группам, возник вопрос как правильно сделать группу потребителей на 12В (освещение натяжных потолков и вентиляцию) ? Существуют ли трансформаторы для установки на рейку или лучше тянуть 220В и уже потом где то прятать трансформаторы?
Трансформаторы существуют, но вам придётся жилы на светильники, как минимум, шесть квадратов, а то и десять тянуть. Трансформаторы устанавливаются непосредственно рядом со светильниками, если действительно есть необходимость в светильниках на 12В.
sergeykn написал :
- ... при таком способе необходио «пробить» две капитальные стены (фото 003 и фото 004), в обоих случаях это переходы их комнаты в коридор и из коридора в стенной шкаф. Какие риски такой схемы?
Есть риски попасть в старую проводку, а более никаких. Если не буриться, то стых стены и потолка легко разбивается перфоратором с зубилом - там штукатурка и раствор в основном.
sergeykn написал : разводка по квартире самостоятельно (кроме штроб).
Логичнее штрабление сделать самому, где скажет мастер, а разводку поручить специалисту.
14.06.2010 в 18:32:47
Необходимость светильтников в 12В - ванна.
Относительно разводки - с разводкой думаю справлюсь. Из опыта дача -деревянный дом жилой (~180кв.м). Просто специфика.... На даче все в коробах. А вот штробить бетон, не уверен в своих силах, точнее в инструменте. Думаю что проще и логичней пригласить кого нить с проф инстурментом.
14.06.2010 в 18:41:22
sergeykn написал : Необходимость светильтников в 12В - ванна.
Вряд ли необходимость, скорее вопрос веры:
ГОСТ Р 50571.11-96 Ванные и душевые помещения
14.06.2010 в 19:24:27
думаю что пока вопрос будет открытым, но тянуть то все равно надо. Пока будет просто отдельная группа - освещение санузла.
14.06.2010 в 19:28:34
2avmal "Я обычно ставлю после счётчика ставропольский селективный диффавтомат 50А 100мА"
Такие работы с кем то необходимо согласовывать?
14.06.2010 в 20:59:51
sergeykn написал : пока вопрос будет открытым, но тянуть то все равно надо
Одно дело тянуть 1,5 для 220В, а другое квадратов шесть для 12В.
sergeykn написал : Такие работы с кем то необходимо согласовывать?
Если по-уму, то надо согласовывать, но не с электроснабжающей организацией, посколку до счётчика, как и сам счётчик вы не трогаете, а с вашей управляющей компанией, ответственной за домовое электрохозяйство, если таковая имеется. Это, если по-уму, а так никто не согласовывает обычно.
14.06.2010 в 21:46:46
2avmal согласен на счет 12V - если и буду ставить то транс не в щитке а ближе к потребителю. тянуть буду везде 2.5 (он просто есть:)