Добрый день! При обследовании щитка на лестничной площадке обнаружено было, что проводку в подъезде недавно меняли. Делаю ремонт и буду менять всю проводку в квартире. Только вот вопрос - можно ли организовать заземление в розетках? Стояк ХВС уже пластиковый, но в квартире он и заканчивается - последний, пятый этаж. Ванна будет чугунная, в ванной будет находится стиралка, на кухне посудомойка. Как лучше сделать все так, что бы и током не било от воды и техника работала? И еще не совсем понятно подключение автоматов в щитке на этаже (квартиры на этаже три).
29.06.2010 в 21:17:44
А счетчики там есть, там вроде кто то четвертый подключился до автоматов
29.06.2010 в 21:24:27
2Fizzik
Fizzik написал : При обследовании щитка на лестничной площадке обнаружено было, что проводку в подъезде недавно меняли.
Вы недавно квартиру купили?
Fizzik написал : можно ли организовать заземление в розетках
В эт. щите заземления нет.
29.06.2010 в 21:28:45
Счетчики есть, они в квартирах. Подключение видел, попросил мастеров проверить - если вдруг в нашу квартиру идет (наследство от прежних владельцев) то демонтировать. Если нет - то по обстоятельствам...... А вот зачем такое последовательное подключение автоматов?
29.06.2010 в 21:29:39
2Bladiclab Да, недавно купили.
29.06.2010 в 21:42:06
2Fizzik Судя по фото в квартиру заходит медь 2,5 кв.мм. И соответственно АВ на 25 А. Но вот смысл мысли проектировщиков (если они были не понятен).
29.06.2010 в 21:47:30
Fizzik написал : Подключение видел, попросил мастеров проверить - если вдруг в нашу квартиру идет (наследство от прежних владельцев) то демонтировать.
Наверняка слаботочники подключились.
Fizzik написал : зачем такое последовательное подключение автоматов?
Первые защищают стояк, а вторые ограничивают мощность на ваши квартиры. Правда, сделано с грубым нарушением - вместо трёх однополюсных автоматов 40А должен стоять один трёхполюсный, поскольку потребитель ( ваш этаж ) трёхфазный.
29.06.2010 в 21:55:15
avmal написал : Правда, сделано с грубым нарушением - вместо трёх однополюсных автоматов 40А должен стоять один трёхполюсный, поскольку потребитель ( ваш этаж ) трёхфазный.
Чет не понял - почему, ведь потребители там не 3х фазные.
29.06.2010 в 22:03:24
haramamburu написал : почему, ведь потребители там не 3х фазные.
Потребителем для стояка является этаж, т.е. этажный щит, а он трёхфазный. Каким образом этажный щит распоряжается фазами это уже его дело. Захочет по три фазы по квартирам раздаст, а захочет, как в данном случае, и по одной фазе выделит.
29.06.2010 в 22:10:32
ИМХО философия
29.06.2010 в 22:12:25
haramamburu написал : ИМХО философия
ПУЭ.
29.06.2010 в 22:14:59
avmal написал : ПУЭ.
Не претендуя на истину - пункт (про 3х фазный АВ)
29.06.2010 в 22:21:09
Сомневаюсь я однако что там была мысль проектировщика........ Я правильно понял что в квартире землю в розетках не подключать а розетки в ванной, стиралку, посудомойку, духовой шкаф подключать через УЗО? А как быть с СУП?
29.06.2010 в 22:21:34
haramamburu написал : пункт (про 3х фазный АВ)
Сами уже полистать ПУЭ не можете?
29.06.2010 в 22:24:02
И еще - хватит ли мне такого ввода в квартиру? Могу ли я заменить автомат вводной на свою квартиру?