07.07.2010 в 00:20:51
Здравствуйте.
Дано: Уже перечитал очень много инфы в том числе и на этом сайте по мобильным кондиционерам. Сплит не повесить старое советское здание не окно а вся стена в стеклах и стальных рамках, т.е. зацепить не зачто. Тепло кстати дает хорошее это стеклянная стена(а зимой холод), но после проклейки фольгой стало ощутимо лучше. У нас на работе помещение 36 кв. м. 5 чел. + 5 компов. по расчетам получается нужно брать 3,5-4 кВт.
Расчитывал на AirSonic 15(в интернет-магазине консультант тоже посоветовал его), но руководству показалось это дорого сказали Electrolux EACM-09 EM/R еле уговорил на Electrolux EACM-12 EM/R (все таки 3,5 кВт).
Установка: Установлен на тумбочку, для сокращения руковов. Его сжатый рукав (0,7метра) в окно + 0,7-0,5 метра диаметром 150мм вниз (разнес выход и вход). добавил 2 рукав диаметр 150 около 2,5 метров к низу и сеточка (где забор на большой радиатор) ничего жесто не приклеивал. из него и так хорошо дует.
Вот проблемма: Когда его купил из него дул воздух примерно около 8-9 градусов, в помещении было около 26-27 буквально только привезли по времени работал не больше 1-2 часов + вечер настал похолодало. Потом настала неделя прохлады, вот сейчас жара 31 гр., а у него после простоя температура на выходе 15 градусов.
Это нормально, что температура на выходе 15 градусов? Т.е. сегодня целый день молотил на улице +31, а в помещении +29-30.
Просто читал в интернете, что тоже такая проблемма была его мобильник дает 14-15, а включили рядом (второй) тот выдал 9. Да даже фото есть (только там не Electrolux,а этот AirSonic).
Возил его вчера в сервис, там сервисмен померил температуру испарителя -6...-7 град, но честно говоря у него в помещении было очень прохладно!!! На выходе термометром температуру не мерили.
Помогите пожалуйста.
Очень тяжело переношу жару.
Мозг просто отключается.
07.07.2010 в 00:33:15
Доброй ночи!
figaro написал : Вот проблемма: Когда его купил из него дул воздух примерно около 8-9 градусов,
figaro написал : Потом настала неделя прохлады, вот сейчас жара 31 гр., а у него после простоя температура на выходе 15 градусов.
понял, что у Вас есть чем температуру и в помещении померить, и на выходе из кондиционера. Кондиционер считается исправным, если разность температур в помещении и на выходе из внутреннего блока - минимум - 8С-10С. В Вашем случае - +29С-30С (в помещении) - 15С (на выходе) = 14С-15С - разность выходит.
Кондиционер - то в норме. Мощности кондиционера не хватает. Для рассчета мощности кондиционера, напишите данные по следующим вопросам:
Напишите данные по этим 4-ем пунктам и я Вам здесь же все, и посчитаю.
С Уважением,
07.07.2010 в 00:55:36
мож сеточки помыть, по калесам постучать :) шторы повесить и тд...
07.07.2010 в 00:59:06
Да и так видно что холода не хватает. А исходя из того что:
figaro написал : старое советское здание не окно а вся стена в стеклах и стальных рамках,
То и еще и высота помещения не менее чем 3,5 м - знакомые старые проекты зданий. Так и 6 кВт мало будет - примерно такая же комната была на работе, так что знакомо. ;) :) Так что, на всякий случай, для 2vnipi добавьте 5-тый пунктик - высота потолков, он тоже не мало важен ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.07.2010 в 08:56:07
Повесьте на окно жалюзи и постарайтесь их поплотнее закрыть в Вашем варианте это сильно снизит тепло притоки, станет немного легче, к сожалению с данным агрегатом вы большего не добьётесь ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.07.2010 в 10:48:17
Спасибо за столь быстрые ответы.
Мерял профессиональным мультиметром с выносным датчиком. Все окна на ~90% заклеены фольгой.
Как и писал добавил приточный гофр ко входу кондиционера на нагрев воздуха.
Жалко, что исправен, но чесно говоря дома врубал его, впринципе он довольно стабильно до 24-25 температуру опустил в 2 коридорах, кухне и комнате, как вырубил его, то стало реально жарко, а думал не работает + выпуск был сделан супер временно в большую комнату гнал без особых уплотнений.
Делал расчеты в программе дайкина она выдала что тепловая нагрузка 5кВт, а кондей нужен на 3,5кВт.
Но 12 на 3,5 кВт вот и не понимаю. Хотя считал условно: 1 чел. - 100 ват 1 комп. - 150 ват освещение - сколько жрет столько и ват. солнечная сторона от 500 ват.
По ощущениям солнце дает минимум около 1500 ват,
500 ват - 5 чел.
750 ват - 5 компов
360 - 10 люм. по 36 ват
итого минимум 3100.
Еще вопросы:
07.07.2010 в 12:47:53
figaro написал :
- сплит также дает минимум на 10 град ниже или еще ниже?
Те же самые 8-10 градусов
figaro написал : Оконник и моноблок одно и тоже по производительности или нет(при условии что одинаковой мощности)?
Практически "да", разница в производительности по воздуху минимальна. Эта разница присутствует и среди оборудования в зависимости от бренда. Но все равно это примерно составляет от 180 до 250 кубов в час воздуха на 1 кВт холода. Но это при условии что кондиционер работает на рециркуляцию. На прямотоке - немного другие цифры.
figaro написал : Просто хотел на квартире сделать нормальную систему вентиляции (с кондиционированием и обогревом
Вы здесь не первый которому хочется мед да еще и ложкой. Немного повторюсь а остальное в поиске найдете, тем более что тема совсем недавно проскакивала. Самое главное "повторение" -
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.07.2010 в 21:45:19
Добрый вечер!
figaro написал : Но 12 на 3,5 кВт вот и не понимаю. Хотя считал условно: 1 чел. - 100 ват 1 комп. - 150 ват освещение - сколько жрет столько и ват. солнечная сторона от 500 ват.
По ощущениям солнце дает минимум около 1500 ват,
500 ват - 5 чел.
750 ват - 5 компов
360 - 10 люм. по 36 ват
итого минимум 3100.
давайте я прикину по своему калькулятору, какая мощ-ть по охлаждению должна быть:
Теперь считаем Ваши теплопритоки -
1,26 кВт + 0,6 кВт + 1,5 кВт + 1,89 кВт = 5,25 кВт
Кондиционер по холоду должен быть не менее приходящих теплопритоков - 5,25 кВт
Ким написал : Делал расчеты в программе дайкина она выдала что тепловая нагрузка 5кВт
гады, слизали наши рассчеты.
Чтобы не менять кондиционер, послушайте Ув. Бориску66, а именно:
Бориска66 написал : Повесьте на окно жалюзи и постарайтесь их поплотнее закрыть в Вашем варианте это сильно снизит тепло притоки, станет немного легче, к сожалению с данным агрегатом вы большего не добьётесь ....
думаю это самый лучший и дешевый вариант, чем докупать еще один мобильный кондиционер.
С Уважением,
07.07.2010 в 23:10:08
Спасибо большое.
У меня в нескольких местах при расчете и вышло около 5-6 кВт. Наверное еще и освещение нужно прибавить 36 ватХ10=360 ват. Эх жалко железку тарахтит, а эфекта 2 градуса в половине комнаты в остальной теже 31, но осушение реально облегчает жару.
Кстати при испарении влаги через него на улицу это ему не вредно, всмысле загрязнение/нагрузка на испарение + гниение от воды? Может лучше в бачек, а из бочка по шлангчику через моторчик от 2109 (от омывания стекол, 100 руб) уже на улицу водичку :o по кнопочке выкачивать.
Я хотел брать AirSonic 15 - 4,2 кВт, но начальству же деньги важны, а не то что железка не справиться :( !!!
Короче буду все оставшиеся дырки в окне закрывать фольгой!!!
Может поможет полностью сделать из него сплит, т.е. чтобы забирал с улицы (сейчас сделано просто шланг притока висит в районе его задницы :o ) и выкидывал на улицу по своему штатному шлангу.
Как думаете поможет?
Просто у него забор идет еще и побокам придется мутить нечто вроде бокса сзади.
10.07.2010 в 13:39:14
figaro написал : Может лучше в бачек, а из бочка по шлангчику через моторчик от 2109 (от омывания стекол, 100 руб) уже на улицу водичку по кнопочке выкачивать.
У меня на работе тоже мобильный Electrolux стоит, "12". Ставить сплит категорически нельзя по двум причинам: а) комната выходит на главный фасад, за порчу внешнего вида расстрел на месте:) б) комендант не даст официального разрешения на постоянное подключение к электросети. Поэтому мы погоревали, скинулись, да и купили втихомолку ЭТО.
Разумеется, мощности совсем не хватает. Начальник в шутку говорит, что он введет такое поощрение: разрешит постоять 5 минут под струёй. В жару рождаются безумные мысли: а не сделать ли разводку холодного воздуха по рабочим местам (как в самолёте!), купив для этого дешёвые серые трубки? Макс.длина - порядка 11 метров. Но сейчас не до того просто.
Вывод горячего воздуха мы поначалу организовали в первый попавшийся вент.канал внутри здания. Потом оказалось, что это был приточный канал. И кондей долго тужился, после чего начал вырубаться от перегрева. Тогда мы сделали ему вывод воздуха в окно через планку.
Слив воды. Вот с этим было больше всего проблем. Ёмкости штатного бачка хватало от силы на несколько часов работы. Выводить воду в окно тоже нельзя. В итоге мы поставили рядом с ним БУТЫЛЬ от кулера, объемом 19 литов. Сия бутыль в жару наполняется за 2-3 дня.
Поскольку на работе электричество бесплатное, у нас возникла мысль: а нельзя ли на наружном подоконнике разместить некое устройство небольших размеров, которое бы получало дренажную воду, а потом испаряло её в атмосферу путем кипения? Существуют ли такие штуки в природе, подскажите пожалуйста?
10.07.2010 в 15:54:21
figaro написал : из него и так хорошо дует.
А насколько он шумный? Если такой для спальни в квартире взять, можно будет заснуть?
11.07.2010 в 12:31:57
vnipi написал : Кондиционер - то в норме. Мощности кондиционера не хватает.
На эти условия хладопроизводительность нужна даже поболее, чем насчитано разными авторами. Теплопритоки через ТАКИЕ окна - это серьезно, плюс теплопритоки от соседних помещений и т.д..., вообщем, заявляю необходимую производительность 7 кВт. Иными словами, это второй такой же мобильный кондиционер и постоянная, без отключения на ночь, сочетанная работа двух приборов. Шум будет отвратительный ...
D77S написал : Поскольку на работе электричество бесплатное, у нас возникла мысль: а нельзя ли на наружном подоконнике разместить некое устройство небольших размеров, которое бы получало дренажную воду, а потом испаряло её в атмосферу путем кипения? Существуют ли такие штуки в природе, подскажите пожалуйста?
Уже и кондиционеры такие существуют в природе
11.07.2010 в 13:08:18
Проблема мобильников в том, что они откачивают из помещения не менее 200 м3/ч охлажденного воздуха через конденсатор. И на его место из соседних помещений поступает столько же теплого...
11.07.2010 в 13:17:50
TeRaos написал : Проблема мобильников
К сожалению, это проблема пользователей :). Может, правда, не 200 кубов, а чуть менее, но это сути не меняет. Мобильный кондиционер - мера крайняя, но бывает, что необходимая...
Вообще, автор темы, если не опасается гнева нчальства, мог бы написать подробную служебку с замерами температур и т.д... Такое "пекло" на рабочем месте в разрез с трудовым законодательством категорически :), и можно было бы поставить наружный блок сплит-системы на задний фасад здания. Очень даже не редкий случай (длинная трасса у многих 7-киловатных сплитов допустима до 15-30 метров+дренажная помпа), и всё отлично работает. Хотя и не дешево выйдет, но ... здоровье дороже.
11.07.2010 в 13:26:30
+30 - 5ти часовой рабочий день +31 - 4х +32,5 - 1-часовой кто ж только соблюдает это(( у дочери сплит есть, так дуру начальнцу проперло бояться вирусов-пульт прячет в сейф дескать надо спецов вызывать кондей чистить/подозреваю что экономит тупо электроэнергию/ идиотка..даром что родня...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу