Аватар пользователя
ТУР

Местный

Регистрация: 03.04.2007

Киев

Сообщений: 11

09.07.2010 в 01:49:20

Уложили металопластиковые трубы в теплый пол, залили водой и задавили 10 бар. После заливки расствором 60 мм и укладки плитки обнаружилось что 1 ветка без давления внутри. Проверили-правда теряет давление за мин где-то 2 бара. Часный дом, пол состоит из бетонной стяжки 20 мм, екструдированного пенополистирола 50 мм дальше трубы и бетонная стяжка 60 мм. Может кто знает как можно локализировать место утечки.

0
Аватар пользователя
alex11100

Местный

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 234

09.07.2010 в 09:12:38

сообщите:

  1. кто изготовитель МП трубы?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

09.07.2010 в 10:17:05

ТУР написал : Уложили металопластиковые трубы в теплый пол, залили водой и задавили 10 бар.

Сколько времени держалось давление перед заливкой? Не падало?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

09.07.2010 в 10:48:14

где останется мокро- там и дырка.

0
Аватар пользователя
ТУР

Местный

Регистрация: 03.04.2007

Киев

Сообщений: 11

09.07.2010 в 11:15:08

Трубы Valteс, брал у Valteс. Давление держалось перед заливкой сутки точно. Трубу повредили во время заливки, т.к. заливали халтурщики. Но вопрос не кто виноват, а как решить проблему с минимальными затратами.
Я понимаю что в том месте где мокро на полу нам и дыра, но уложена плитка, да и стяжка толстая-это ж когда проступит влага на поверхность :((

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2010 в 11:27:23

Тепловизором.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

09.07.2010 в 12:04:55

2ТУР Можно попробовать давить воздухом и определять по шипению.... но .... небезопасно... если будет держаться давление - могут и куски полететь....

ТУР написал : Я понимаю что в том месте где мокро на полу нам и дыра, но уложена плитка, да и стяжка толстая-это ж когда проступит влага на поверхность

Спиртом наполнить :) У него проникающая способность выше :)

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

09.07.2010 в 12:33:22

Ну определить место-это одно,а вот исправить -совсем другая задача.Для начала дуМаю нужно определиться по плану укладки ветвей ТП и места неисправности.Затем придется открыть ветвь ТП и исправлять или заглушать.

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

09.07.2010 в 12:47:51

BV написал : Можно попробовать давить воздухом и определять по шипению

А на пол в этой комнате вылить разведенное жидкое мыло. Шипения можно не дождаться, а пузырьки могут быть даже и при слабой утечке. P.S. Только не давите воздухом до 10 а то точно

BV написал : могут и куски полететь....

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2010 в 13:11:35

Приглашаете человека с тепловизором, включаете пол в режим обогрева - сразу всче будет видно с точностью до 10 см.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

09.07.2010 в 13:13:47

Ну а пол-то наверно полюбому нужно будет вскрывать,вопрос-в цене вопроса.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

09.07.2010 в 13:17:43

MADONNA написал : Приглашаете человека с тепловизором

У стяжки большая теплоёмкость, не факт, что небольшое пятно утечки можно будет увидеть. 2 бара за минуту - это не струя горячей воды

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2010 в 13:22:02

BV написал : не факт, что небольшое пятно утечки можно будет увидеть.

Факт. Бетон (стяжка) при намокании меняет теплоемкость, кстати, почитайте про применение тепловизоров, одной из областей применения как раз задекларирована способность искать протечки в водяных ТП.

BV написал : 2 бара за минуту - это не струя горячей воды

Зачем домыслы? Даже стакан воды в час будет видно по тепловому пятну. Причем покрытие пола не имеет значения - место протечки можно увидеть даже под линолеумом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

09.07.2010 в 13:26:03

2MADONNA Ну если вы имеете большой опыт работы с тепловизорами по определению утечек теплых полов остаётся только поверить вам ....:)

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

09.07.2010 в 13:32:17

MADONNA написал : способность искать протечки в водяных ТП.

Откуда начинается "холодный" пол,оттуда и вскрывать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу