23.07.2010 в 12:17:47
Меняю проводку в квартире. Проштробил стены, когда заглянул под слой штукатурки оказалось, что часть стены выполнена из дерева, а часть из блоков или кирпичей. По несгораемым материалам я могу проложить провод непосредственно и отштукатурить. По дереву с подкладкой из сгораемых материалов и отштукатурить. Имеет ли право на существование такой вариант прокладки проводов, как на фото? В качестве материала для подкладки использовался металлический профиль для гипсокартона. Вопрос к форумчанам, проживающим в Петербурге, кто нибудь знает, где можно купить металлические распредкоробоки и подрозетники?
23.07.2010 в 23:32:10
popov_v написал : По несгораемым материалам я могу проложить провод непосредственно и отштукатурить.
Да.
popov_v написал : По дереву с подкладкой из сгораемых материалов и отштукатурить.
Не сгораемых материалов - да. Нормативы предписывают: по намету 10мм штукатурного слоя.
popov_v написал : Имеет ли право на существование такой вариант прокладки проводов, как на фото?
В общем - да...
24.07.2010 в 00:54:08
2ПPOPAБ Спасибо поправили, из не сгораемых материалов, я ошибся.
24.07.2010 в 12:03:16
Еще вопрос, кто какие несгораемые материалы использует в качестве подложки под провод?
24.07.2010 в 14:42:18
popov_v написал : кто какие несгораемые материалы использует в качестве подложки под провод?
При скрытой проводке сечений до 2,5 квадрата металлорукав. При открытой ВВГнг, NYM без всякой подложки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу