Slavka.sav написал :
ну одну фазу потянет,дом на 40 кв.м. 3 кВт?)) думаю разогреет 6 радиаторов,система закрытого типа,жидкость "теплоноситель"(антифриз) ну плюс 600 Вт насос циркуляцйионный
10.08.2010 в 22:48:26
Slavka.sav написал :
ну одну фазу потянет,дом на 40 кв.м. 3 кВт?)) думаю разогреет 6 радиаторов,система закрытого типа,жидкость "теплоноситель"(антифриз) ну плюс 600 Вт насос циркуляцйионный
10.08.2010 в 22:53:50
В любом случае меняйте проводку, 3 Квт для зимы мало, если не дадут три фазы, ну просите 10 Квт одну - это минимум!
11.08.2010 в 20:56:35
я сам смогу прокинуть от автомата на счётчике к котлу,какое сечение медного провода пустить Вечеслав,и где взять землю если это возможно?может забить в огороде колышек железный и прикрепить его к корпусу котла?
Slavka.sav написал :
11.08.2010 в 21:51:35
Роман от колышка в огороде толку не будет, как сделать нормальное заземление здесь вверху написано в важных темах. Ну если нормальное делать нет возможности забейте хотя бы уголок 2.5 м , но УЗО поставьте обязательно, те шо на 0.03 А могут ложно срабатывать, поставьте 0.3 А и почитайте здесь вверху и про заземление и про уравнивание потенциалов. Если у Вас будет одна фаза и Вы будете включать котел на полную, то есть параллелить А В С, то отдельная линия от счетчика 10 кв.мм, ну надо будет переделывать весь щиток, то есть вводной автомат 63 А счетчик узо 63 А/0.3 А автомат на котел 50 А и после этого узо другие узо и автоматы, ну эт уже другая тема. Возможно поставить вместо одного на 50 А три автомата однополюсных по 16 А что бы можно было не подключать все тэны сразу, но тэн А должен быть включен всегда. К автоматам тогда подведите провод 10 квадратов а от каждого на тэн 2.5. Ну это все технические моменты, разрешено ли у вас столько много потреблять я незнаю
11.08.2010 в 22:24:08
Спасибо Вечеслав,я попробую)
11.08.2010 в 22:33:02
Пробуйте только осторожно и найдите нормального электрика чтобы на месте подсказал что и как.
11.08.2010 в 22:41:47
Если найду так его и найму,а я посмотрю лудше,поучусь.не всегда же мне при прокладке отопления и установке котлов прибегать к помощи электрика для их подключения к электросети ,хотелось бы самому освоить это)
11.08.2010 в 22:53:25
просто у мамы в доме это был пробный вариант и очень удачный но вот с электрикой оказалось проблематично,я думал всё гораздо проще ,подвёл разедку ,включил вилку и порядок.надо былоб наверное 6 кВтый котёл взять 3 тены по 2 кВт
11.08.2010 в 23:01:09
уголок на 2,5 метра нет возможности забить ,по всему посёлку после 30 см земли идёт каменный плитняк,я замаялся яму под канализацию выдалбливать отбойником на 1.5 метра еле заглубился
11.08.2010 в 23:33:58
Роман 30 написал : автоматы на 20А ,проводка алюминий сечение наверное 1мм или 1,2 точно не знаю,там ещё к самому счётчику ввод вродебы слабенький провод
Slavka.sav написал : Пробуйте только осторожно и найдите нормального электрика чтобы на месте подсказал что и как.
Роман 30 написал : Если найду так его и найму,а я посмотрю лудше,поучусь.не всегда же мне при прокладке отопления и установке котлов прибегать к помощи электрика для их подключения к электросети ,хотелось бы самому освоить это)
Смело, очень смело. Я не издеваюсь и не хочу накаркать (по дереву постучал), но не пришлось ли с такой электросетью еще и пожарником заодно поработать? У вас по сантехнике все отлично, может перед первым включением и электрику привести к этому знаменателю.
11.08.2010 в 23:50:15
Bladiclab написал : может перед первым включением и электрику привести к этому знаменателю.
я вот как раз этого и хочу)) с моей мамы плохой пожарник),хоть и установил в доме пожарный гидрант,просто есть одна фишка из за которой я бы не стал звать электриков
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу