23.08.2010 в 21:17:03
Купил месяц назад генератор Forte FG 6500E Работает как часики, нареканий как таковых нет, но когда его глушишь через 1-2 секунды после того как генератор стал идет сильный хлопок в глушитель. Может кто подскажет в чем дело может быть. Генератор установили отдельно в контейнер но выхлоп на улицу пока еще не сделал. Может он сам в себя закачивать газы и такое из-за этого происходит. За ранее благодарен за ответ P.S. Может кто знает что за кнопка стоит под самим замком зажигания. На вид прозрачная и внутри красный шток. Вскрыл крышку, а там какой то микрик.
25.08.2010 в 05:46:47
Yrhikk написал : через 1-2 секунды после того как генератор стал идет сильный хлопок в глушитель
Через замкнутый контакт выключенного замка зажигания остаточным напряжением генератора включается электромагнитный клапан внизу карбюратора, который перекрывает подачу топлива к главному жиклёру.. Значит не перекрывает :)
Yrhikk написал : что за кнопка стоит под самим замком зажигания
а зачем её вскрывать понадобилось)) ..это термопредохранитель. Когда он выбивает -красный шток вылазит
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.