Endi
Endi
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Киев

Сообщений: 51

20.06.2013 в 12:46:31

Alexiy написал : Западные производители выпускают расцепители минимального напряжения, но фактически эти изделия столь же редки, как и бесполезны (особенно для питания кухни... разве что на холодильник пойдут). В Украине тоже есть свой производитель реле напряжения - обратите на него внимание http://digitop.ua/

А узм есть 3ф??? Насколько я понял 1ф состоит из 2модулей тоисть 3шт будуть занемать 6 модулей в щыту.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 12:49:38

ksiman написал : EMR5-AWN280-1 134233 для контроля вполне годится

точно. Есть такой прибор - он и минимальное и максимальное напряжение контролирует. Всё круто! Я его проглядел... Только задержка включения/отключения там максимум 30 сек. Что будет с работающим холодильником при таком откл./вкл. догадываетесь?! ;) А ещё судя по габаритам к нему необходимо привесить исполнительные реле - тоже по размеру неплохо так выйдет...

Endi написал : А узм есть 3ф???

нет.

Endi написал : 3шт будуть занемать 6 модулей в щыту.

именно так

0
Avo61
Avo61
Новичок

Регистрация: 17.05.2013

Ростов

Сообщений: 7

20.06.2013 в 12:51:06

sergey_sav написал : Ищется без труда. Разрешен ли в TN-C-S трехполюсный автомат

Курю.... спасибо.

0
Endi
Endi
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Киев

Сообщений: 51

20.06.2013 в 13:12:21

ksiman написал : Как так? EMR5-AWN280-1 134233 для контроля вполне годится

Насколько я понемаю ето оно. И я так понемаю к нему необходимо привесить исполнительные реле???

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 13:37:45

Alexiy написал : Есть такой прибор - он и минимальное и максимальное напряжение контролирует. Всё круто! Я его проглядел...

ан нет... это не то, что вам нужно. Вам нужно контролировать каждую фазу независимо от остальных, а данный прибор выдаёт сигнал на отключение всего и сразу при проблемах в любой из фаз. Короче, он для 3-фазных симметричных нагрузок типа 3-фазных движков и для кухонных потребителей совершенно не оптимальный выбор. Не ваш вариант.

0
Endi
Endi
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Киев

Сообщений: 51

20.06.2013 в 13:41:24

Alexiy написал : ан нет... это не то, что вам нужно. Вам нужно контролировать каждую фазу независимо от остальных, а данный прибор выдаёт сигнал на отключение всего и сразу при проблемах в любой из фаз.
Короче, он для 3-фазных симметричных нагрузок типа 3-фазных движков и для кухонных потребителей совершенно не оптимальный выбор. Не ваш вариант.

А что порекомендуете????

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 13:44:47

Endi написал : А что порекомендуете????

вот:

Alexiy написал : УЗМ-51М (3 фазы = 3 шт. - по одной на фазу)

Обычно на вводе в крвартиру ставятся сразу после вводного автомата в квартирном щитке

Или DigiTop посмотрите - я с ними не разбирался - не знаю их номенклатуры...

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.06.2013 в 13:54:35

Трёхфазное РН естественно подходит только для трёхфазных нагрузок. Если нагрузки будут однофазными, необходимо ставить однофазные РН (3 шт)

0
gloomy18
gloomy18
Местный

Регистрация: 23.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 149

20.06.2013 в 19:32:21

Подскажите, из силовых, что лучше, вот такой http://cable-plus.ru/vmruscable/silcable/product-details/17-vvg.html кабель ВВГ или такой http://cable-plus.ru/vmeurocable/silcableeuro/product-details/31-nym-num.html кабель NYM по соотношению цена-качество и своим эксплуатационным параметрам ?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.06.2013 в 08:20:33

gloomy18 написал : по эксплуатационным параметрам ?

примерно одинаковы

gloomy18 написал : по соотношению цена-качество

это как найдёте - примерно одинаковы, но ВВГ можно найти дешевле

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.06.2013 в 22:13:25

Здравствуйте. Подскажите, кто юзал вольтметр от Меандр DM55-1, на сколько он точно показывает показания и как у него с реакцией (покажет ли кратковременный провал или всплеск в сети, или при обрыве нуля будет ли показывать как плавает напруга)? Спасибо.

0