Аватар пользователя
bigboo

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 11

29.10.2010 в 16:05:01

Добрый день. Очень прошу проф.мастеров по электрике оценить схему электропроекта.
Понимаю что уже поздно, сам элетропроект уже находится на "регистрации", но все же хочется знать, что к чему и от куда ждать проблем! Заранее всем благодарен.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2010 в 16:23:13

bigboo написал : Нужна помошь по схеме электропроекта

На тёплые полы и полотенцесушитель вполне достаточно 3х1,5 - 2,5 замучаетесь подключать, учитывая хлипкие механизмы и клеммы терморегуляторов и ограниченное пространство для подключения полотенцесушителя. На духовой шкаф 3х2,5 - подключение к обычной бытовой розетке. На вводе можно ограничиться ПВ-3 6,0 или ПВ-1 4,0.

0
Аватар пользователя
bigboo

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 11

29.10.2010 в 16:27:51

Большое спасибо, а 3х1,5 вместо 2,5 будет достаточно надежно?

0
Аватар пользователя
bigboo

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 11

29.10.2010 в 16:29:24

А вообще схема достаточно оптимальная? Есть ли какие либо неточности итп.?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2010 в 16:30:45

bigboo написал : а 3х1,5 вместо 2,5 будет достаточно надежно?

Более чем ...

0
Аватар пользователя
bigboo

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 11

01.11.2010 в 13:36:04

avmal написал :

А вы не подскажите как подобрать замену выбранным на "схеме" автоматам АВВ на Legrand ? И вообще какая из фирм лучше АВВ или Легранд?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2010 в 15:13:46

bigboo написал : какая из фирм лучше АВВ или Легранд?

О таких вещах, как и о любимых женщинах, не в толпе рассуждают.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2010 в 21:07:13

Линии водогрея на схеме не нашел, горячая вода всегда имеется?

bigboo написал : какая из фирм лучше

Лучше продукция изготовленная в Европе.

bigboo написал : от куда ждать проблем!

  1. От обще домовых сетей, при отгорании ноля http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524
  2. Отсутствие УЗО/Диф на 30мА на некоторых линиях, а так же разница между тип А и тип АС, вводной ДИФ не в счет(защита от пожара). http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906
  3. Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания АВ 16А тип С, тип В имеет меньший порог срабатывания. пост 49-50 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906 2bigboo Cам объект не могли бы расписать в общих чертах?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2010 в 22:19:09

ink_mast написал : Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания АВ 16А тип

По какой причине ток КЗ может быть недостаточен для срабатывания автомата с характеристикой С в новостройке с качественно выполненной медной разводкой?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2010 в 22:24:27

avmal написал : в новостройке с качественно выполненной медной разводкой?

Это нужно обеспечить. От ТС был общий вопрос

bigboo написал : от куда ждать проблем!

Поэтому и указал ссылки что к чему, хотя достаточно одной на Хэлп.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

02.11.2010 в 09:06:01

avmal написал : На вводе можно ограничиться ПВ-3 6,0 или ПВ-1 4,0.

У ПВ3 меньшая нагрузочная/перегрузочная способность? при том же сечении.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2010 в 09:22:05

Насяльника написал : У ПВ3 меньшая нагрузочная/перегрузочная способность?

Нет. ПВ-3 проще монтировать потом в тесном боксе при соответствующем запасе по сечению, которое никогда не вредило, а с ПВ-1 того же сечения могут возникнуть проблемы при монтаже.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.11.2010 в 13:52:15

Ясненько.:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу