29.10.2010 в 16:05:01
Добрый день.
Очень прошу проф.мастеров по электрике оценить схему электропроекта.
Понимаю что уже поздно, сам элетропроект уже находится на "регистрации", но все же хочется знать, что к чему и от куда ждать проблем!
Заранее всем благодарен.
29.10.2010 в 16:23:13
bigboo написал : Нужна помошь по схеме электропроекта
На тёплые полы и полотенцесушитель вполне достаточно 3х1,5 - 2,5 замучаетесь подключать, учитывая хлипкие механизмы и клеммы терморегуляторов и ограниченное пространство для подключения полотенцесушителя. На духовой шкаф 3х2,5 - подключение к обычной бытовой розетке. На вводе можно ограничиться ПВ-3 6,0 или ПВ-1 4,0.
29.10.2010 в 16:27:51
Большое спасибо, а 3х1,5 вместо 2,5 будет достаточно надежно?
29.10.2010 в 16:29:24
А вообще схема достаточно оптимальная? Есть ли какие либо неточности итп.?
29.10.2010 в 16:30:45
bigboo написал : а 3х1,5 вместо 2,5 будет достаточно надежно?
Более чем ...
01.11.2010 в 13:36:04
avmal написал :
А вы не подскажите как подобрать замену выбранным на "схеме" автоматам АВВ на Legrand ? И вообще какая из фирм лучше АВВ или Легранд?
01.11.2010 в 15:13:46
bigboo написал : какая из фирм лучше АВВ или Легранд?
О таких вещах, как и о любимых женщинах, не в толпе рассуждают.
01.11.2010 в 21:07:13
Линии водогрея на схеме не нашел, горячая вода всегда имеется?
bigboo написал : какая из фирм лучше
Лучше продукция изготовленная в Европе.
bigboo написал : от куда ждать проблем!
01.11.2010 в 22:19:09
ink_mast написал : Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания АВ 16А тип
По какой причине ток КЗ может быть недостаточен для срабатывания автомата с характеристикой С в новостройке с качественно выполненной медной разводкой?
01.11.2010 в 22:24:27
avmal написал : в новостройке с качественно выполненной медной разводкой?
Это нужно обеспечить. От ТС был общий вопрос
bigboo написал : от куда ждать проблем!
Поэтому и указал ссылки что к чему, хотя достаточно одной на Хэлп.
02.11.2010 в 09:06:01
avmal написал : На вводе можно ограничиться ПВ-3 6,0 или ПВ-1 4,0.
У ПВ3 меньшая нагрузочная/перегрузочная способность? при том же сечении.
02.11.2010 в 09:22:05
Насяльника написал : У ПВ3 меньшая нагрузочная/перегрузочная способность?
Нет. ПВ-3 проще монтировать потом в тесном боксе при соответствующем запасе по сечению, которое никогда не вредило, а с ПВ-1 того же сечения могут возникнуть проблемы при монтаже.
03.11.2010 в 13:52:15
Ясненько.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу