07.03.2013 в 18:37:43
Кто имел дело с danfoss indiv-3. Устанавливается на каждый радиатор? У меня 5 стояков-других вариантов не вижу.Легализуются ли они по закону Упр. Компаниями, какие документы нужны. Вобщем , кто сталкивался, подскажите, как и чего? Спасибо
10.03.2013 в 21:48:52
Neboskreb написал : Теперь вопрос, обязательно ли для установки теплосчетчика техусловия ? Если да, то где, и у кого их взять ?
Я не спрашивал техусловия, теплосчётчики ввели в эксплуатацию и без ТУ. Правда ВЦКП, производящий начисления в городе, до сих пор не знают как считать.
10.03.2013 в 21:56:02
Дима питерск написал : Кто имел дело с danfoss indiv-3. Устанавливается на каждый радиатор? У меня 5 стояков-других вариантов не вижу.Легализуются ли они по закону Упр. Компаниями, какие документы нужны. Вобщем , кто сталкивался, подскажите, как и чего? Спасибо
С распределителями скорее всего не получится у Вас... необходимо чтобы более 70% радиаторов в доме были ими оснащены. 5 стояков, а разводка вертикальная? Если да, то это 5 счётчиков. Советую посмотреть в сторону 2-х контурного котла, если дом с газовыми колонками. Это будет гораздо дешевле - платите за газ по счётчику, отопление включаете и выключаете когда хотите. Но эта дорожка тоже сложная.
11.03.2013 в 13:39:37
Вот что в нете нарыл: **Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость наличия у граждан технических условий на установку внутриквартирных приборов учета водоснабжения, что подтверждено заключением Министерства регионального развития РФ исх. 27098-ИП/08 от 20.08.2009 (вх. 5916 от 01.09.2009).
Министерство регионального развития РФ письмом исх. 27098-ИП/08 от 20.08.2009 (вх. 5916 от 01.09.2009) разъяснило, что основная задача, решаемая посредством выдачи технических условий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 83 Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - определение возможности подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям исходя из необходимой подключаемой нагрузки, резерва пропускной способности сетей и резерва мощности по производству соответствующего ресурса. В случае установки внутриквартирного прибора учета решается задача индивидуального учета внутриквартирного потребления ресурса. При этом установка прибора учета технически не является причиной изменения нагрузки потребления ресурса. В этой связи выдача технических условий на установку внутриквартирных приборов учета по аналогии с Правилами, установленными в Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 лишена смысла. Кроме того, законодательством РФ и актами Правительства РФ не предусмотрена необходимость составления технических условий на установку внутриквартирных приборов учета. Требования организации о наличии у граждан технических условий на установку внутриквартирных приборов учета, а также взимание платы за выдачу таких технических условий не находят оснований.**
А вот, что мне ответила в очередной раз администрация города:
11.03.2013 в 19:21:46
Neboskreb написал : А вот, что мне ответила в очередной раз администрация города:
А разводка отопления у Вас вертикальная или горизонтальная?
11.03.2013 в 19:49:18
Горизонтальная.
12.03.2013 в 06:36:42
Neboskreb написал : А вот, что мне ответила в очередной раз администрация города:
И что не нравится в ответе? Вам и ответили: хотите - делайте. Силами организации, которая имеет право этим заниматься...
12.03.2013 в 22:39:23
По моему тоже ответ однозначный - делать можно.
12.03.2013 в 22:40:46
Вопрос ко всем установившим теплосчётчики - есть ли среди Вас установившие на вертикальную разводку стояков?
13.03.2013 в 07:13:29
belenov написал : Вопрос ко всем установившим теплосчётчики - есть ли среди Вас установившие на вертикальную разводку стояков?
А оно может окупиться? Это уж совсем зажравшиеся снабжающие структуры должны быть...
13.03.2013 в 11:18:53
Устанавливают те, кто кому не приходят квитанции розового цвета от ВКЦП, это мне в фирме, которая распределители продает, сказали. У них суд через неделю с ВКЦП, посмотрим. Интересовался у "Саянщиков" (Individ 700 руб на радиатор)), у них только в Нижнем Новгороде революция победила, в Питере говорят, пока проблемы.Вот такие новости.
14.03.2013 в 00:27:27
SVKan написал : А оно может окупиться? Это уж совсем зажравшиеся снабжающие структуры должны быть...
Я поставил у себя переделав схему отопления. 2 стояка, 4 радиатора и 2 счётчика.
Дима питерск написал : Устанавливают те, кто кому не приходят квитанции розового цвета от ВКЦП, это мне в фирме, которая распределители продает, сказали. У них суд через неделю с ВКЦП, посмотрим. Интересовался у "Саянщиков" (Individ 700 руб на радиатор)), у них только в Нижнем Новгороде революция победила, в Питере говорят, пока проблемы.Вот такие новости.
У меня как раз квитанции от ВЦКП, закидал жалобами все хотя бы отдаленно причастные службы. Наиболее важным ответом считаю письмо с прокуратуру о дорабтке программного обеспечения у ВЦКП для расчета показаний. Жилищный комитет упорно утверждает, что на вертикальной разводке принципиально нельзя установить и поэтому моя самодеятельность бессмысленна. Ни одного документа, который прямо запрещал монтаж я не нашел. Причем комедийность ситуации заключается в том, что они напирают на невозможность выдачи мне тех условий(документа, который для монтажа вообще не требуется), а у меня на руках подписанные моей УК акты ввода в эксплуатацию. Завтра приложу их ответы
14.03.2013 в 05:33:01
belenov написал : Я поставил у себя переделав схему отопления. 2 стояка, 4 радиатора и 2 счётчика.
И дальше? Сколько экономия то составила? У меня в обоих квартирах стоят общедомовые приборы учета. Дальше делят пропорционально площадям квартир. Ну выделю я свои стояки. Ну пусть даже буду потреблять поменьше, чем в среднем. И что? Ну выгадаю рублей сто в месяц. Счетчики сдохнут намного раньше, чем затраты отобьются. Это надо чтобы за отопление загнули оплату раза в два-три от того, что должно быть по факту. Только тогда овчинка может стоить выделки...
14.03.2013 в 09:27:41
belenov написал : Жилищный комитет упорно утверждает, что на вертикальной разводке принципиально нельзя установить и поэтому моя самодеятельность бессмысленна.
Их ответ некорректен, но понятен.
Они считают, что вертикальный участок стояка сам по себе тоже является отопительным прибором. Ваш путь традиционен как поход в баню -- через техническую экспертизу, которую поставьте в тупик (они там уже в нем не раз бывали) вопросом, что либо это тоже батарея, либо какого хрена трасса идет через вашу квартиру. Вам опишут почему она там идет, и вы получите на руки документальное подтверждение, что этот кусок стояка не батарея.
Далее уже проще. Собираетесь жильцами, ставите другой коллективный счетчик с кучей нащелкиваемых на каждую батарею датчиков (у текема такие были, но у них сейчас не самые лучше времена и с ними дел лучше не иметь) и получаете детализацию по всему стояку: сколько тепла в него вошло и сколько оставлено в каждом радиаторе. Ставить обычные приборы учета при вертикальном расключении можно, и за счет горячей обратки чрезвычайно выгодно, но в этом случае (с существующими правилами) все потери улетят в ОДН и ваши счета вырастут почти вдвое, что сведет экономию к отрицательным показателям.
Резюме: ставить можно, но невыгодно. Выгоднее нанять грамотного сантехника, который настроит систему.
14.03.2013 в 09:29:59
belenov написал : Я поставил у себя переделав схему отопления
В Питере в жилом фонде ставить медь на отопление и вообще на закрытую систему -- это надо было умудриться...
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.