Karl H. написал : Как по Вашему?
Придерживаюсь простого правила для внутриквартирной разводки - розеточная группа АВ16А и кабель 3*2,5. До сих пор устраивает всех.
28.11.2010 в 22:58:57
Karl H. написал : Как по Вашему?
Придерживаюсь простого правила для внутриквартирной разводки - розеточная группа АВ16А и кабель 3*2,5. До сих пор устраивает всех.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.11.2010 в 23:08:09
sergey_sav написал : Придерживаюсь простого правила для внутриквартирной разводки - розеточная группа АВ16А и кабель 3*2,5. До сих пор устраивает всех.
И даже Энергонадзор, с которым не согласуешь проект, если понадобится, с автоматами более 16А на розеточные группы.
30.11.2010 в 02:48:13
Найдутся желающие прокомментировать последнее мое сообщение? Об использование УЗО 25/10 в группе. Итак резюме. Есть смысл использовать
УЗО 25/10 как групповое в С/У с маломощными потребителями такими как свет, розетки для фена средней мощности до 1,5кВт, теплого пола небольшой площади 0,2 кВт как в моем случае, вытяжного вентилятора 0,1кВт. Остался вопрос можно использоваьб УЗО обеспечивающее одновременную работу только части потребителей группы, если нет необходимости их совместного использования. Имеется ввиду только ток утечки, номинал естественно д.б. защищен сверху или суммой группы АВ.
30.11.2010 в 03:10:52
filvik написал : Ваше огромное кол-во АВ придется пересчитывать т.к. ток сработки будет значительно меньше чем указанный на шильде процентов на 80. (в каталоге Легранда этот расчет есть).
В моем PDF каталоге Legranda есть эта таблица только для АВ LR но они явно какие то особые. Под расчетом имеется в виду эта таблица?
Изменение номинала в зависимости от количества установленных в ряд автоматических выключателей
Кол-во установленных рядом____От 1 до 3_____От 4 до 6____От 7 до 9____Более 10
автоматических выкл.
Коэффициент_____________________1___________0,8__________0,7_________0,6
Больше доверия вызывает таблица Температурные коэффициенты автоматических выключателей LR Но мне нужно DX. Если предположить что ожидаемая температура АВ будет 50-60С то рабочий номинал АВ составит 92-88% от номинала. Рабочий номинал АВ20 составит 18,4-17,6A.
Интересно а ктонибудь измерял реальную температуру у себя в щитке при включеном свете, работающей плитой, стиральной машиной, и какой нибудь нагрузкой в розетках ? Лучше вблизи нагруженного мощного АВ.
30.11.2010 в 10:50:38
Karl H. написал : Найдутся желающие прокомментировать последнее мое сообщение? Об использование УЗО 25/10 в группе. Итак резюме. Есть смысл использовать УЗО 25/10 как групповое в С/У
УЗО 25А на 10мА висит на сан узел (хотя можно было и не ставить при одном УЗО 30мА на квартиру с уменьшеным током до 20мА, для себя любимого не жалко 10мА) под ним стоит, стиралка 2.2кВт, фен 1.6кВт, свет галоген 12V через транс 150W суммарная мощность, свет в туалете, вентилятор на вытяжке в туалете.
01.12.2010 в 12:21:06
Ага! Можно использовать УЗО 25/10 как основное групповое С/У и закрыть им два основных потребителя- розетки (фен 1,5кВт) + С/М (2,2кВт)- это общий АВ16 + все остальное небольшой ТП, свет, вентилятор в том числе на АВ6. Вместо С/М м.б. парогенератор душевой кабины то же до 2,2кВт. Свет правда бы выделить... АВ16 + АВ6 + АВ2 свет (этого даже много). У себя всетаки не подключаю С/М к УЗО 25/10, оставлю возможность подключить к нему впоследствии ДК с парогенератором.