Ситуевина такая: делаю электрику в жилом помещении 65м2. С заказчиком была согласована схема(составлял сам), по которой в дальнейшем производились все электроработы.При согласовании с инженером (который обслуживает этот дом) принципиальной схемы, заказчику сказали, что на розетки нафиг УЗО не нужно.Естественно его убрали.На Плиту тож не надо, там свое наверняка стоит.На розетки в ванне поставили УЗО 30 мА.На освещении кабель 3*1.5, а автомат поставили на 16А . Автомат на 50 А после счетчика убрали.Непонятно.Заказчик каждый раз будет бегать в подъезд и включать вводной автомат, сработавший от перегрузки.Он кстати под замком,замок у местного электрика.Мне то все равно, в конце концов, кто подпись свою ставил на схеме, тот и будет отвечать.Но неприятный осадок остался..Или я чего то не понимаю или правила установки эл.технич. изделий изменились ??? Чтоб было понятно выставляю свою схему и то, что от нее осталось.
До
После