Аватар пользователя
Леонид Челны

Местный

Регистрация: 16.06.2009

Набережные Челны

Сообщений: 170

24.11.2010 в 09:02:13

#2102733

Знатоки, посмотрите прикрепленный материал. Вопрос, действительно ли дешевые китайские генераторы не работают с котлом? И действительно ли Genstab лучше других китайцев?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

24.11.2010 в 10:41:49

#2102833

Мне тоже интересно, т.к. стою перед выбором бензогенератора именно для миникотельной с импортными котлами.

0
Аватар пользователя
Леонид Челны

Местный

Регистрация: 16.06.2009

Набережные Челны

Сообщений: 170

25.11.2010 в 14:11:28

#2105073

Ну что молчим? Или никто не шарит в генычах? У кого есть генераторы замерьте напряжение по той схеме, похвалитесь.

0
Аватар пользователя
bocman2

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Мичуринск

Сообщений: 14

25.11.2010 в 17:00:45

#2105399

У меня Fubag 3000(инверторный), в качестве эксперемента нагрузил на него весь дом (телевизор LCD, газовый котел Юнкерс, освещение, короче все крому водонагревателя 100л и то во избежание перегрузки, в итоге вся бытовая техника работала прекрасно в том числе и газовый котел с электронной начинкой.

0
Аватар пользователя
Валакардин

Местный

Регистрация: 19.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

25.11.2010 в 17:32:25

#2105437

Слышал, что вроде надо просто котёл заземлять. И будет работать с любым геной.

0
Аватар пользователя
Горын 68

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 901

03.12.2010 в 23:03:41

#2121541

Если кто тестером замерял,что китайцы выдают - поделитесь.
У меня РУСЛАЙТ 1100 "пляшет" от 234 до 285 вольт. Когда вставил на место вывалившуюся челюсть бросился за "СУРОЙ". Осциллограф нарисовал кривульную синусоиду с жутким провалом на 25-30в и мерзкой "пилой" вместо плавного пика....... Думаю какой стабилизатор/выпрямитель теперь взять ,чтоб через неделю не сгорел....

0
Аватар пользователя
Леонид Челны

Местный

Регистрация: 16.06.2009

Набережные Челны

Сообщений: 170

13.12.2010 в 13:42:33

#2137632

Замерил мультиметром напряжение на Genctab prg-2500cl получилось между фазой и нулем - 230-231 В, между фазой и заземлением - также, между нулем и заземлением - 0. Это без нагрузки. Как и показано в буклете. Значит не обманули.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

13.12.2010 в 14:14:30

#2137675

Один провод соединен с землей. Вот и вся разгадка. Некоторые криво разработанные котлы зависят от фазы. Точней от гальванической связи между 0 и земля.

0
Аватар пользователя
Леонид Челны

Местный

Регистрация: 16.06.2009

Набережные Челны

Сообщений: 170

16.12.2010 в 13:43:35

#2143318

shuninm написал : Один провод соединен с землей. Вот и вся разгадка.

Может быть. Вопрос тогда в другом. Какое напряжение выдают другие китайские генераторы и как у них обстоят дела с фазами и заземлением. А по генстабу значит все в порядке. Все котлы хорошие и кривые - работать будут.

0
Аватар пользователя
madbob

Местный

Регистрация: 14.06.2006

Москва

Сообщений: 15

17.12.2010 в 12:35:43

#2144823

Да, на моем Tiger 2,5 кВа именно так. Изначально котел Baxi Slim от него не работал, ионизационный датчик контроля наличия пламени не видел пламя, хотя оно было)) Решается просто- на выход гены ставим разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1, соответствующий мощности котла. Остальных потребителей я запитал напрямую от гены. Бюджет- около1 тыр за транс. Гораздо дешевле, чем покупать правильный генератор)) Думаю, что и они пошли тем же путем, только транс поставили мощный- соответствующий мощности генератора. Кстати, синус на выходе гены вполне приличный.

0
Аватар пользователя
Леонид Челны

Местный

Регистрация: 16.06.2009

Набережные Челны

Сообщений: 170

17.12.2010 в 16:57:12

#2145190

НЕ знаю сколько стоит этот Тигр, но Генстаб 2 квт - 12 т.р. Это вроде недорого. Какой синус там не знаю. А разделительный транс 90 % людей ставить не смогут и не будут (Я в их числе).

0
Аватар пользователя
saval

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Москва

Сообщений: 142

18.12.2010 в 01:00:32

#2145959

Леонид Челны написал :

У большинства кэтайсев и у дизельных и у бензиновых в розетке действительно 140V+70V относительно корпуса-земли.Определяется самым дешевым китайским тестером за 100 руб без учета мнения менеджера...Для освещения,простого ручного инструмента, холодильника вполне хватает.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу