mr.Volt
mr.Volt
Новичок

Регистрация: 25.11.2009

Новосибирск

Сообщений: 8

26.11.2010 в 22:16:24

Народ! требуется совет, вобщем тема такая: есть гараж на 2 автомобиля, соответственно 2 ворот (автоматические) в гараже предусмотренна вентиляция, задумка в следующем, вентиляция должна автоматически включаться через определенный промежуток времени и, допустим, поработав минут 10 отключаться и так же включаться при открывании любых из ворот так же на какое то время, после чего отключиться. В принципе я замысливал на открывание ворот вентиляцию через датчик движения подключить, с герконами как то не охота заморачиваться, а на периодичность реле времени, а вот как это все в кучу собрать? Как это сделать пограмотнее? не стесняйтесь выкладывать схемы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2010 в 23:25:18

mr.Volt написал : Как это сделать пограмотнее? не стесняйтесь выкладывать схемы

Думаю, что выкладывать схемы и необходимые данные вы должны начать - схемное решение привода ворот, характеристики вентилятора ...

mr.Volt написал : вентиляция должна автоматически включаться через определенный промежуток времени и, допустим, поработав минут 10 отключаться

Каков этот "определённый промежуток времени"? Месяц, неделя, сутки, час, минута ...?

0
mr.Volt
mr.Volt
Новичок

Регистрация: 25.11.2009

Новосибирск

Сообщений: 8

27.11.2010 в 08:42:29

Ворота не задействуем они сами по себе, а вентилятор обычный порядка 200 Вт, или что то около того. под промежутком времени я подразумевал часа 2-3

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2010 в 10:01:46

Т.е. алгоритм работы вентилятора - 10 минут работы, 2-3 часа пауза, без зависимости от других факторов ?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5694

27.11.2010 в 10:51:37

Если бюджет ограничен,но есть знакомый радиолюбитель,я бы сделал так.Купил на рынке,Ашане и т.п. домашний датчик движения и большие китайские настенные часы,отдал это все радиолюбителю и объяснил бы ему,что датчик движения должен при срабатывании включать вентиляторы не на 2минуты как положено по его конструкции ,а на 10 минут(он это сможет).А вот чтобы его не заставлять делать таймер,(который получится дороже китайских часов работающих от пальчиковой батарейки),снял бы стрелки с этих часов,может сделал их пошире(или купил сразу такие) и покрасил эти стрелки изнутри серебрянкой (или приклеил серебристую фольгу),а в циферблате часов через каждые 3 часа просверлил отверстия и поставил специальный датчик,забыл как называется там источник света и его приемник в одном флаконе и сигнал с этого датчика опять пустил на вход бытового датчика движения.Можно сделать по другому,под стрелками на циферблате сверлить по два отверстия и в одно ставить постоянно светящий маленький светодиод,а рядом с ним фоторезистор,такой же как в датчике движения. Для тех,кто не сталкивался с домашними датчиками движения рассказываю.Маленький прибор,по установочным размерам и форме похож на одноклавишный выключатель скрытого типа,стоит 250-1500руб,в зависимости от фирмы и максимальной мощности коммутируемой нагрузки,я ставлю часто такие вещи в прихожих вместо одноклавишного выключателя,но этот прибор просто напичкан несколькими видами датчиков от каждого из которых или сразу от нескольких он срабатывает и что то включает и через определенное время выключает(в недорогих приборах это определенное время не больше 2 минут).Этот прибор срабатывает на изменение объема(движение),звук и свет,причем чувствительность каждого канала регулируется(чтобы не было ложных срабатываний),самые дешевые приборы китайского и турецкого производства прекрасно ежедневно работают 2-3года,а потом можно такой же новый купить

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.11.2010 в 11:31:36

mr.Volt написал : а вот как это все в кучу собрать? Как это сделать пограмотнее? не стесняйтесь выкладывать схемы

http://www.algar.ru/schneider/prom_avtomatizaciya_zelio_logic.pdf http://www.elec.ru/market/offer-14937537900.html В этой штуке уже все собрано в кучу.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2010 в 12:21:42

mr.Volt написал : Ворота не задействуем они сами по себе

Это исключено, если вы хотите синхронизировать ворота с включением вентилятора - или сами ворота, или их привод хоть и косвенно, но использовать придётся, применив, хотя бы, те же концевые выключатели, включая и бесконтактные. А в качестве реле времени можно использовать практически любое периодическое реле.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.11.2010 в 12:59:57

leonard написал : В этой штуке

Вы к ним я смотрю неровно дышите прям....)))

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.11.2010 в 18:54:23

greg111 написал : В этой штуке

за 4.5 штуки..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.11.2010 в 18:58:53

моторное реле времени - за 5 копеек, и один провод от двигателя привода ворот. Мотор вентилятора с тепловым контактом задержки отключения..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.11.2010 в 19:00:55

посмотреть в самом приводе ворот, может есть свободные контакты на концевиках отключения..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.