omfo
omfo
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

13.12.2010 в 00:37:42

Купили датчик движения. Из корпуса выведены три провода: коричневый, синий и черный. Не можем разобраться, как его подключать. К девайсу приложена инструкция (рисунок привожу) с двумя схемами. Помогите разобраться с обеими: Схема [1] Насколько понимаю она для подключения датчика в схему с лампой накаливания. Как понимаю, в бытовой сети переменного напряжения имеется два провода: фазовый, зажигающий лампочку индикаторной отвертки и нулевой. По моему мнению, на приведенной схеме буквой L - линия (фаза), N - нейтраль (ноль). Проблема :flirtв том, что на схеме не указано, какого цвета провод датчика, присоединять к проводу L, а какие к проводу N.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2010 в 00:42:49

omfo написал : Проблема в том, что на схеме не указано, какого цвета провод датчика, присоединять к проводу L, а какие к проводу N.

Всё указано и понятнее больше некуда: коричневый - фаза; голубой - ноль; чёрный - на лампу. РЕ в составе кабеля 3х1,5 идёт к светильнику.

0
omfo
omfo
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

13.12.2010 в 01:01:05

Огромное спасибо за моментальный отклик. Завидую людям, которые на черно-белом рисунке умеют различать цвета проводов, которые не обозначены. :applause:

Если не затруднит. Разъясните, что означает «РЕ в составе кабеля 3х1,5 идёт к светильнику.» Что это за провод и как его определить в кабеле? И о каком светильнике идет речь, если лампа уже обозначена на схеме? :(

0
omfo
omfo
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

13.12.2010 в 01:04:50

И ещё вопрос. Почему на первой схеме уходящие вниз провода N не объединены вместе, как на схеме 2? Ноль то ведь один.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

13.12.2010 в 03:00:34

omfo написал : Завидую людям, которые на черно-белом рисунке умеют различать цвета проводов, которые не обозначены

Как минимум там два провода подписаны. BR - Brown - коричневый BL - Black - черный ;)

omfo написал : Почему на первой схеме уходящие вниз провода N не объединены вместе, как на схеме 2? Ноль то ведь один.

Ну вот так им захотелось.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

13.12.2010 в 03:18:02

omfo написал : Завидую людям, которые на черно-белом рисунке умеют различать цвета проводов, которые не обозначены.

Как не обозначены?

omfo написал : BN/br – коричневый, BU/bl – синий, BK/sw – черный

omfo написал : Не ясно, что означает полукруг справа, от которого нарисован провод с обозначением PE. Куда его подключать?

Корпус светильника, подключать к заземлению, если таковое имеется и на корпусе светильника предусмотрен для этого контакт. Схемы обе для абстрактной нагрузки (может я вентилятор собираюсь включать, а не лампу, реле все равно), просто первая монтажная, а вторая электрическая

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2010 в 04:39:12

omfo написал : Почему на первой схеме уходящие вниз провода N не объединены вместе, как на схеме 2? Ноль то ведь один.

Сами и ответили - ноль один, а где он будет объединен уже дело монтажника.

omfo написал : Разъясните, что означает «РЕ в составе кабеля 3х1,5 идёт к светильнику.» Что это за провод и как его определить в кабеле?

РЕ - защитный проводник, который является общим для всей групповой линии, а определить его можно по жёлто-зелёной расцветке.

omfo написал : о каком светильнике идет речь, если лампа уже обозначена на схеме?

На схеме, как раз, обозначена та самая лампа, которая вкручивается в светильник. А вообще, это условное обозначение не лампы, а светильника с лампой накаливания.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.12.2010 в 07:50:43

omfo написал : Завидую людям, которые на черно-белом рисунке умеют различать цвета проводов, которые не обозначены.

:applause:

0
omfo
omfo
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

13.12.2010 в 09:59:29

[Всем огромное спасибо за помощь. По недостатку знаний :o я полагал, как уже писал, что первая схема относится к лампе накаливания, а вторая к газоразрядной. Именно этим вызвано недоумение относительно отсутствия обозначений цветов на первой схеме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.