12.05.2013 в 15:43:40
POG65 написал : Я 10 поделил не поровну. 6 - на держак, 4 - на массу.
где-то читал что после пяти метров надо увеличивать диаметр кабеля с 16 до 25,я ошибаюсь или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет??? готов прислушаться к мнению профессионала и сделать также 6х4,но хотелось бы чтоб аргументировали,если можно...
12.05.2013 в 15:53:26
jurokf63 написал : где-то читал что после пяти метров надо увеличивать диаметр кабеля с 16 до 25,я ошибаюсь или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет??? готов прислушаться к мнению профессионала и сделать также 6х4,но хотелось бы чтоб аргументировали,если можно...
если аппарат нагружать по максимуму и очень продолжительное время работ,то канечно луче 25 кабельки применить....а так для обычных работ в пределах 100А с небольшим то и наа 16 вполне пригодны.....а про длину вам тоже правильно говорили....опиальным считаеца длина кабелей в сумме 10м чтоб....я канешна не профи.......но так мыслю и тоже черпал из источников кое что......Тезке привет!!!
12.05.2013 в 16:37:23
jurokf63 написал : где-то читал что после пяти метров надо увеличивать диаметр кабеля с 16 до 25,я ошибаюсь или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет??? готов прислушаться к мнению профессионала и сделать также 6х4,но хотелось бы чтоб аргументировали,если можно...
Сечение кабеля на Ф161 увеличивать бесмысленно. Сам аппарат непотянет такую нагрузку, для которой нужен 25мм кабель. Теперь о длинне кабеля - моё мнение, что минимально необходимый размер 4x6 метра. Заметно удобнее 9x6 м. У меня на САИ-200 стоят 25мм 10x6м, на Ф161 4X6 м, на 300А свар.генераторе где то 25x35 метров 35мм кабеля. Все работает годы - если это для Вас не аргумент то...:confused::)
12.05.2013 в 16:43:59
прислушался! буду делать,вернее делить как подсказывают корифеи сварки 6м на держак и 4м на массу!
12.05.2013 в 16:57:08
Сергей63 написал : Олег привет. Хоть с твоим гаражом все в порядке?
Сергей, привет! С гаражиком все в порядке, как и с машиной.
jurokf63 написал : или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет???
Не заметил на качестве, в том числе и на Форсаж-161.
jurokf63 написал : готов прислушаться к мнению профессионала
Я любитель. Исходил из мнений форумчан. Штатных проводов два комплекта лежит. Один из них совершенно новый. Второй, из-за короткой их длины, кое где поплавился. На держак мне показалось надо поболее.
ribakow.fthj написал : Тезке привет!!!
И от меня в Вашу сторону - персонально!
jurokf63 написал : 6м на держак и 4м на массу
Поддержу принятое решение. Потом не забудьте отписаться о своих впечатлениях.
12.05.2013 в 17:54:41
У меня 4м на держак и 3м на массу, плюс два удлинителя по 3 м. Имхо, так гораздо удобнее - можно, по обстоятельствам, иметь разные варианты длины кабелей, а в большинстве случаев удлинители не нужны и лежат, смотанные, в ящике. Только нужно потратится на 2 кабельных штекера и две кабельных розетки. У нас бинцелевские не дефицит. Удлиннители могут быть из кабеля большего сечения (если цельнотянутый достался), их жесткость по барабану
12.05.2013 в 21:55:53
jurokf63 написал : надо ли облужать кабели при их соединении с электрододержателем и с прищепкой массы?
При таком силе тока (10-160А) Ваш канифоль и олово выгорит только на раз. Вони будет... И от выгоревшего олова образуется неплотность контакта и ... начнут подгорать контакты. Короче никакого лужения. Только обжимка в медных обоймах (достаточно тех, что с клеммами идут) и зажатие болтом клеммника. Для таких токов - это оптимально. Тут "перебдеть лучше, чем недобдеть" не подходит.
12.05.2013 в 23:55:30
что-то у меня олово не выгорает на 150А
13.05.2013 в 08:45:52
joha, Может оно уже давно все выгорело? )))
13.05.2013 в 12:54:15
Gorinich-CGC написал : Может оно уже давно все выгорело?
а чё ему будет,ежели не нагреваеца......может чуть и нагрееца-а потом кабель приостынет олово опять замёрзнет....;)
13.05.2013 в 13:07:48
Gorinich-CGC написал : Может оно уже давно все выгорело
когда наконечник выгорает то не замеченным это не останется, рядом оплавиться всё что может
13.05.2013 в 17:28:26
7351 написал : их жесткость по барабану
Согласен. Знаю где есть, но не мои;) Мне на даче при хорошей напруге (там она есть почти всегда, благодаря мною уважаемым стареньким уже людям) и Престижик нДравица. С переноской на 16 квадрат гораздо более 50 метров в длину "журчит" как правильный аппарат.
joha написал : когда наконечник выгорает то не замеченным это не останется, рядом оплавиться всё что может
Видел такое. Одну Ресанту на производстве дауны хотели победить. Не вышло. Фотки нет, но "колхоз" был знатным.
13.05.2013 в 21:01:51
усё подсоединил! понервничал малясь с прижатиями кабелей к держаку и к прищепке,с небольшой доработкой выщло(по шайбам),пофоткаю выложу... По облужению,поторопился я с вопросом,когда всё разобрал для подсоединения-сделал вывод что дохлый номер с этим процессом вышел бы...
13.05.2013 в 21:11:56
самое главное забыл сказать,на прошлой неделе взяли мы с братом по инвертору-я форсаж 161,а он ресанту 250,в сварке не бельмеса оба только теоретически,вот и подстёгиваюсь здесь на форуме...:)
13.05.2013 в 21:21:20
да и если уж по чеснаку то кабеля я всёж рубанул пополам,по пять метров они у меня теперь(не так как задумано было)...:o
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.