30.01.2011 в 16:09:20
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста в двух вопросах.
1) надо сделать простую вещь - что бы покидая квартиру отключались все цепи, кроме отдельной линии на холодильник. Поставили выключатель ABB E201 - но позже узнал, что ресурс электрической части всего 1000 циклов! Т.е. хватит всего на пару лет. Есть ли более долговечные решения в din рейку? Как лучше сделать включение/выключение нагрузки.
2) Хочу установить реле контроля напряжения, очень желательно с индикацией (вольтметром). Скажите стоящая ли вещь (или пустая трата места в щитке и денег)? Может есть совмещенные решения выключатель+реле?
Если можно конкретные примеры устройств, или хотя бы фирму-производителя, которой можно доверять. Как я понял ABB из неплохих. Сам в электрике "не плавал")))
30.01.2011 в 16:32:05
kukurund написал : Хочу установить реле контроля напряжения, очень желательно с индикацией
Прогуляйтесь поиском, здесь это уже обсуждалось/обсуждается
30.01.2011 в 16:34:42
Поставте рубилник а за ним реле контроля напряжения.
30.01.2011 в 16:45:14
serj_mobias написал :
то что рубильник само собой, вопрос какой... что бы долговечный, с ресурсом от 10 000 переключений....
30.01.2011 в 16:51:04
сам размышляю на эту тему, благо пока щиток не монтировался. Но склоняюсь к решению без действий в щитке, обычный вылючатель в коридоре подключенный к реле. Так же буду блогадарен за ссылки на конкретные устройства
30.01.2011 в 16:52:03
2kukurund Поставьте обычный контактор с запасом по мощности. У него ресурс, в зависимости от загруженности 50000 - 300000.
30.01.2011 в 17:03:20
kukurund написал : ресурс электрической части всего 1000 циклов!
Откуда вы эту информацию почерпнули?
30.01.2011 в 21:57:24
31.01.2011 в 22:34:38
Чтобы отключалось всё, кроме холодильника, поставьте карточный выключатель, как в гостинице,(Unica хх.540.хх), если большая нагрузка, пустить через контактор, Есть также у Merten такой выключатель,может и у других производителей.
01.02.2011 в 01:15:24
Оригинально))) А насколько надёжно? И сколько стоит, что-то погуглил - цен не нашел((
01.02.2011 в 02:14:36
У Legrand есть. Туда кстати очень хорошо водительские права влезали :)
01.02.2011 в 09:41:56
kukurund написал :
Если у вас есть место в щите поставьте контактор + реле напряжения-это ввод. За ними поставить АВ на холодильник и АВ на связь и паралельно этому контактор(220 В) + кнопка возле входной двери
01.02.2011 в 09:43:33
если места мало, то кнопкой коммутировать цепь реле, оно в свою очередь будет работать с контактором. Но при этом холодильник останется без защиты от перенапряжения.
02.02.2011 в 02:02:24
Спасибо. Похоже контактор и правда единственный выход...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу