Дано:

  • новая 1к квартира в П3М (примерно 2002-2003 года постройки)
  • электрика уже сделана строителями.

Надо сделать:

  • 4x3 розеток в комнате
  • 3 + 8 + 1 (плита) розеток в кухне
  • 2 розетки в коридоре

Схема разводки (изначальная): От орехов на этаже провода идут к УЗО-ВАД1 С32 30мА ==> далее счетчик Mercury 200 ==> 3 автомата:

  • плита (L25, провод 4мм медь)
  • розетки (C16 ВА60-26, провод 2.5мм Al)
  • освещение (C16 ВА60-26, провод 2.5мм Al) (см. рис. 01.gif) Т.е. был шлейф, отвод на следующую розетку - под болтом розетки, PE - отводом от скрутки, на которую навинчен колпачок. Вместо каждой розетки поставили 3 клеммника Wago на 4 клеммы и сделали 3 розетки. Провод для удлинения ПУНП 2.5мм медь 3-жильный.

Требуется добавить еще 3+3 розеток в комнату, 2 в коридор и 4+4 на кухню. Нагружать этот шлейф глупо. Суммарная мощность всех приборов в квартире около 8-10 кВт. Есстественно, все вместе использоватся никогда не будут, но запас мощности иметь хочется. В лестничном щитке места осталось на 1 автомат.

Мои мысли: 1) Протянуть от счетчика 1 провод в квартиру, повесить у входа щиток 2) В него поставить автоматы, оставить место под УЗО 3) От нового щитка провести в штробе:

  • одну линию в комнату (6 розеток, ничего особенно мощного - светильники, TV, ...)
  • одну линию в коридор (пылесос, подсветка, ...)
  • две линию на кухню (4+4 розетки - холодильник, СВЧ, чайник, подсветка, ну и по мелочи....)
  • одну линию в ванную (стиралка+освещение) Провод будет, скорее всего, такой же - ПУНП 2.5мм медь 3-жильный.

Фото щитка прилагаю.

Поругайте, посоветуйте, плз! :)

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24795

19.06.2006 в 09:01:23

malenkiy написал : кабель купить надежный ; http://www.allsip.ru/html/about/

Человек пойдёт по ссылке, вместо кабеля найдёт СИП и, чего доброго, решит, что его-то и присоветовали. :mad:

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.06.2006 в 09:23:10

malenkiy написал : Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий ; http://www.itsgroup.ru/document/UZOprim.htm

Интересно какие-то временные указания уже заменяют ГОСТ 27570.0-87, стандарт государственный по утечке и как ее считать для приборов. Страна вечно зеленых помидоров.

0
Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

19.06.2006 в 13:50:05

Не хотелось бы переделывать световую проводку и плиту. Возможно ли модернизировать лишь линию розеток? Например, заменить кабель на 10мм, который идет до УЗО на лестнице. И от входа УЗО протянуть кабель в квартиру. Т.е. УЗО на 32А 30мА оставить на свет и плиту. А там уже поставить автомат на 63А, УЗО 63А, ну и далее как я писал. Или так нехорошо?

0
Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

21.06.2006 в 20:49:07

Подскажите, пожалуйста!

0
Аватар пользователя
L-e-v-a

Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 23

29.06.2006 в 20:57:35

Неужели никто не откликнется?! :(

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

30.06.2006 в 14:14:49

2filvik

:))

Что ж тебе неймется-то все??? Временные - значит временные. И перекрывать они могут все что угодно, вплоть до их официальной отмены.

2L-e-v-a

Рисуйте схему нынешнего питания и того, которое хотите организовать.

И это щиток нового дома???? Ой, держите меня десять человек.... Эта помойка больше хрущевку напоминает... :(

Если хочется иметь запас - покупайте дополнительную мощность.

2malenkiy Ты соображаешь что советуешь? Ты потом будешь разбираться с энергетиками за нештатный автомат?

0
Аватар пользователя
xKing

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

13.12.2009 в 16:52:06

Кстати, а зачем в щитке N соединяется с PE (через корпус щита)? Такая защита от отгорания N? А как они вообще поймут, что N отгорела? Все же просто будут сидеть на PE.

У меня тоже дом П-3М, 2002 год, точно такой же щиток по компоновке, но мне повезло, мои автоматы справа крайние, так что получилось повесить коротенькую DIN-рейку справа от верхнего ряда и получить возможность установки 6 модулей вверху. Внизу это ужасное УЗО (у нас стояло УЗО-20 Энергомера, даже не дифф!) заменил на АВ C40 + УЗО 63A 30ma A Legran.

Подключение N проводников сделано не очень, у соседей уже отгорал от щитка. Фото могу сделать при желании.

0
Аватар пользователя
DonDiemon

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

13.12.2009 в 17:54:17

Не очень понятно про наличные розетки. Там есть разрыв РЕ на скрутках?

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

15.12.2009 в 05:11:19

xKing написал : Кстати, а зачем в щитке N соединяется с PE (через корпус щита)? Такая защита от отгорания N? А как они вообще поймут, что N отгорела? Все же просто будут сидеть на PE.

Устройство щита «забавное», ага.

0