EagleX написал :

вспомнил, трехполюсный автомат после УЗО был необходим для подключения трехфазной розетки

0
Аватар пользователя
EagleX

Местный

Регистрация: 11.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

22.03.2011 в 15:07:42

#2323393

domovoi197 написал : вспомнил, трехполюсный автомат после УЗО был необходим для подключения трехфазной розетки

Тогда все эти три фазы к ASP не должны проходить сквозь него?

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

22.03.2011 в 15:23:58

#2323419

EagleX написал :

нет он стоит без запитки снизу, запитка идет с верхних его клемм, на сегодняшний день это времянка, питается только свет и три розетки. Это мне электросети делали еще. Я просто вспомнил что просил их сделать возможность подключения трех фазного питания. Тогда сейчас уберу этот автомат. Во, еще прозрачней становится схема)))))

0
Аватар пользователя
TitovLab

Местный

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 45

22.03.2011 в 16:30:46

#2323511

avmal написал : Не верю, что кроме рубильника на две квартиры в этажном щите никаких защитных или коммутирующих аппаратов не стоит. Какова отпущенная на квартиру мощность? Как энергоснабжающая организация ограничивает её? Фотографию этажного щита можете сделать?

Рубильник - перед счетчиком. После счетчика, конечно, три автомата: 16А - свет 16А - розетки 25А - электроплита