Аватар пользователя
shkirillka

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Шатура

Сообщений: 13

18.03.2011 в 14:51:42

как правильно расчитать ток по мощности у асинхронного двигателя?спасибо

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

18.03.2011 в 15:31:45

Формула для расчета номинального тока трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока:

Iн=1000Pн/√3*(ηн*Uн*cosφн), где Рн — номинальная мощность электродвигателя, Квт; Uн — номинальное напряжение электродвигателя, В; ηн — номинальный коэффициент полезного действия двигателя; cos φн — номинальный коэффициент мощности двигателя.

Номинальные данные электродвигателя указываются на заводском щитке или в другой технической документации.

Пример: Необходимо определить номинальный ток трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока, если Рн = 25 Квт, номинальное напряжение Uн = 380 в, номинальный коэффициент полезного действия ηн = 0,9, номинальный коэффициент мощности cos φн = 0,8.

В этом случае: Iн = (1000x25)/√3*(380 * 0,9 * 0,8) = 52 А.

0
Аватар пользователя
shkirillka

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Шатура

Сообщений: 13

18.03.2011 в 16:37:18

огромное спасибо

0
Аватар пользователя
shkirillka

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Шатура

Сообщений: 13

18.03.2011 в 16:39:25

а подскажите как выбрать автомат защиты и пускатель для ад.спасибо

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

18.03.2011 в 21:25:00

на 15 процентов больше по току чем номинальный ток

0

Переделка зарядных устройств и не только

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу