Скороход написал :
Газ наверное навсегда! Поселок не рентабельный!Работы почти нет!Долларов кстати тоже!
Ну если все настолько грустно, то вариант врезать трубы 1" в обратку на вход циркуляционного насоса и 2" в выход котла, вывести их выше верхней точки системы (на чердак), где поставить открытый расширительный бак литров на 50. В верхней части бака предусмотреть переливную трубу 1" вбок на улицу. Уклон - от бака вниз, чтобы вода в ней не стояла, замерзнет. В нормальном режиме через бак будет циркуляция, чтобы она не оказалась слишком большой нужен регулятор в обратке из бака. Бак утеплить, чтобы не топить чердак. Насос встал, вода в котле кипит, пар булькает по трубе подачи в этот бак и выходит на улицу. Соседям видно, позвонят. Самому слышно - булькает. Пар в батареи не попадает, вернуть систему в рабочее состояние можно одним лишь включением насоса. Пока вода кипит, температура выше 100 не поднимется, а пока она вся выкипит, уголь прогорит весь, либо свет дадут. Размер бака + объем отопительного контура должны это время кипения обеспечивать. Труба подачи в расширительный бак должна быть диаметром поболе, чтобы не получилось сплошной паровой пробки, которая выплюнет всю воду из расширительного бака на улицу. Это надо из мощности котла прикидывать.
Дали свет - насос включился, кипение прекратилось. Пришел хозяин - пополнил запас воды в расширительном баке до вытекания воды через переливную трубку.
Только мне почему-то кажется что бесперебойник обойдется дешевле, а SMS-сигнализацию об отсутствии напряжения можно одну на всех поставить.