09.04.2011 в 01:58:48
Доброго времени суток!
Установила этот котел осенью 2010 года (примерно работа около полугода) с самого начала были прыжки в нагреве (когда включаешь горячую воду во-первых нагревание до 40 идет слишком долго, примерно около двух минут и больше, во-вторых идет нагрев бывает и выше примерно и 44 потом прыжок происходит бывает и до 32 градусов, т.е. если принимаешь душ то сначала горячая идет, потом холодной обдает и нагрев опять около двух минут примерно до нужной температуры, и то чтобы постоянно держал заданную температуры не бывает, постоянно скачет то на 2-4 граду ниже, то выше...) не так часто...а тут около пару месяцев назад случился казус: выходила ошибка е10 (гасла горелка при включении горячей воды, при этом на отопление все работало... давление в системе было нормой, снятие ошибки не помогало ни клавиша, ни перезапуск с помощью выключение даже бесперебойника, ни сменой вилки...) появлялась эта проблема примерно с 12 до 18 дня, потом сама исчезала...Приехали инженеры, не один раз приезжали, поменяли пресостат и датчики температуры...проблема с е10 вроде решилась, а вот с прыжками температуры совсем постоянной стала...представители фирмы производителей говорят, что проблема с нашей системой, типа загрязнился и промывка теплообменника требуется (но это не гарантийный случай и денег дохр.. требуется), но эта проблема была с самого начала установки котла и систему промывали очень тщательно!!! Теперь идет речь о замене платы, но что то мне подсказывает что возможно вообще котел надо сдавать обратно я в расстроенных и разочарованных чувствах
Помогите, пожалуйста, разобраться нам!!!
Спасибо всем за внимание!!!
Надеюсь на скорую помощь
p.s. смена платы произведена, но не сработало :(
09.04.2011 в 09:25:55
Для начала,проверить автоматику. у этого котла есть на входе фильтр,посмотреть. настроить правильно нагрев воды в обменнике гвс. Плата была не при делах зря меняли.
09.04.2011 в 11:20:38
так это все сервисники :) и у нас пока все бесплатно :) а я сама могу чтонить сделать?а то мне кажется здесь я не найду стоящих людей :(
10.04.2011 в 23:15:29
Пока котёл на гарантии, рекомендую заставить местных "инженеров" подкинуть газовый клапан.
11.04.2011 в 08:06:10
NatalkaNK написал : так это все сервисники и у нас пока все бесплатно
Понятно,сервису это оплачивает производитель.
11.04.2011 в 08:07:54
NatalkaNK написал : а я сама могу чтонить сделать?а то мне кажется здесь я не найду стоящих людей
Если реально думаю надо смотреть нормальному человеку,кто в курсе проблем этого котла. (Газ есть газ)
11.04.2011 в 08:11:31
mrstone написал : Пока котёл на гарантии, рекомендую заставить местных "инженеров" подкинуть газовый клапан
Какой клапан? клапан безопасности? (он от пожара срабатывает и отсекает газ). Других клапанов не видел. Может Вы имеете в виду Редуктор в распределительной коробке (Рпу)? Думаю он там есть Тем более если бы было,что то с давлением газа эффект был бы постоянный. или хватает газа или нет.
11.04.2011 в 08:15:59
NatalkaNK написал : а я сама могу чтонить сделать?
Посоветовать мастерам сервиса. 1.(Я Склоняюсь к клапану протока Контура горячего водоснабжения. он отвечает за поступление воды в теплообменник. срабатывает может неправильно). 2.(Датчик температуры нагрева воды. Именно он даёт команду автоматике прибавлять газ или нет.от этого и изменение температуры воды)
13.04.2011 в 21:36:26
e_kuznetsov написал : Какой клапан? клапан безопасности? (он от пожара срабатывает и отсекает газ)
e_kuznetsov написал : Я Склоняюсь к клапану протока Контура горячего водоснабжения. он отвечает за поступление воды в теплообменник. срабатывает может неправильно
По сему могу сделать выводы, что человек Вы общительный, и помочь людям всегда готовы, но в устройстве настенных котлов, к сожалению, даже фундаментальных знаний не имеете.
15.04.2011 в 09:09:19
mrstone написал : По сему могу сделать выводы, что человек Вы общительный, и помочь людям всегда готовы, но в устройстве настенных котлов, к сожалению, даже фундаментальных знаний не имеете
По этому поводу оставлю Вас без внимания. Какая разница датчик,или клапан в данном случае. Я Доносил человеку мысль,а всего остального он и в руководстве начитается. Вы тоже любитель пообщаться,но на мой взгляд обычный теоретик судя по Вашему уклону.
15.04.2011 в 09:37:27
и Еще вопрос,Куда клапан то подкинуть инженерам ? в котёл?
16.04.2011 в 21:27:56
e_kuznetsov написал : Вы тоже любитель пообщаться,но на мой взгляд обычный теоретик судя по Вашему уклону.
НИК я нигде не меняю, узнать подробно, чем я занимаюсь - несложно,- достаточно заглянуть в параллельные форумы в разделы отопления и газовых котлов.
e_kuznetsov написал : и Еще вопрос,Куда клапан то подкинуть инженерам ? в котёл?
Конечно,- это ведь газовый клапан Хоневел ("сердце" котла).
16.04.2011 в 22:53:30
Ребята всем спасибо за внимание :) проблема решена :) вот ссылочка :)
С уважением, Наталья.
17.04.2011 в 14:00:53
Немного коробит, когда люди не принимают тебя всерьёз: 10.04.11г. указал причину, а 14.04.11г. на форуме, указанном в ссылке, было подтверждение дефектации.
17.04.2011 в 15:58:09
Не принимайте близко к сердцу.Тем более что вас уже записали в теоретики.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу