18.04.2011 в 20:27:55
На днях в подъезде приключилось отгорание нуля со всеми вытекающими. Для защиты остатков бытовой техники от повторных экзекуций решено установить в щиток устройство, отключающее потребителей при выходе напряжения за пределы разумного.
Чтение данного форума выявило несколько возможных вариантов.
[*]Простейшее устройство защиты от перенапряжения от некого ИП Пушкарева К.В. из Электрогорска
Дак вот, уважаемые знатоки, как же в такой ситуации выбрать наиболее подходящее устройство?
18.04.2011 в 21:54:53
возьмите или УЗМ или ЗАС-8
Переделка зарядных устройств и не только
19.04.2011 в 07:17:12
УЗМ дешевле, чем связка РН-113+контактор. Надежность примерно одна, но я обычно склоняюсь к связке реле+контактор, т.к. в контакторе есть силовые нормальные контаткты и внушительная дугогосительная камера.
19.04.2011 в 14:42:40
gugulaki А УЗМ вы использовали на практике? Не было ли случаев отказа?
19.04.2011 в 14:47:52
gugulaki написал : связка РН-113+контактор.
такая связка сильно увеличивает время отключения нагрузки
Переделка зарядных устройств и не только
11.08.2011 в 00:23:49
fram написал : Чтение данного форума выявило несколько возможных вариантов...
У меня 1 вариант, вполне работает
11.08.2011 в 10:00:05
fram написал : А УЗМ вы использовали на практике? Не было ли случаев отказа?
Как таковых отказов из-за брака или отказа не было. Но например бывает отключается во время дождя или маленькой грозы - я это связваю со скачкми (т.к. их физически отловить не получается)
Anat78 написал : такая связка сильно увеличивает время отключения нагрузки
Катастрофического времени не наблюдал. В любом случае это быстрей чем кто-то из домашних добижит до щитка отключит вводной ;)