23.04.2011 в 20:00:56
В зале на потолке по периметру мастера соорудили конструкцию с закарнизной подсветкой из профилей и стекломагнезита. Почему из стекломагнезита а не из ГКЛ? Конструкция потолка такова, что закарнизная подсветка висит только на листе, без профилей как на рисунке. И я попросил мастеров както усилить конструкцию. Предложили стекломагнезит вместо ГКЛ. Я дал добро. В данный момент подошло время его покраски. Красят, он в некоторых местах вспучивается.
По словам мастеров технология и слои там такие:
Стекломагнезит
(в этом месте происходит расслоение)
грунтовка
шпатлёвка ветонит
стеклохолст
шпатлевка
краска.
Всё верно? Как вообще правильно правильно работать с этим Стекломагнезитом. Так-то мастера взялись его переделывать за свой счет, но время идёт.
23.04.2011 в 20:43:10
vspupkin написал : Стекломагнезит (в этом месте происходит расслоение) грунтовка
шпатлёвка ветонит стеклохолст шпатлевка краска.
Всё правильно. Грунтовка неправильная, имхо. Или не просушена . Или шпаклёвка плохо просохла. Или любой слой (аихувасмного) непросох... нО больше на грунтовку надо грешить. Ваще стекломагнезит - капризный материал, дерьмо.
23.04.2011 в 20:47:56
стекломагнезит всему виной, смл в топку
23.04.2011 в 21:09:57
брал смл для конструкций в санузел, на WEDI денег пожалел. опплевался от хрупкости смл. особенно если в углах крепить к профилю. саморез на расстоянии 1,5-2 см от каждой из кромок в углу этот угол практически всегда отламывает. фу, блин.
23.04.2011 в 22:25:40
vspupkin написал : Всё верно? Как вообще правильно правильно работать с этим Стекломагнезитом
В своё время сильно интересовался этим СМЛ. Спрашивал и на форуме. Пришел к выводу что материал дермо:
23.05.2011 в 21:18:34
zenz написал : Пройти бетоноконтактом
В итоге мастера всё содрали до стекломагнезита, прошли бетоноконтактом и дальше по своей схеме налепили. Пока (ттт) держится.
24.05.2011 в 00:42:33
vspupkin написал : В итоге мастера всё содрали до стекломагнезита, прошли бетоноконтактом и дальше по своей схеме налепили. Пока (ттт) держится.
Большое спасибо за "обратную связь".:) Скорее всего нормально будет. Многие подтверждают, что бетоноконтакт спасает СМЛ.
24.05.2011 в 10:36:08
zenz написал :
- Высокое влагопоглащение (постоянно расхваливают влагостойкость СМЛ, но при насыщении влагой, от него отлетит всё что приклеено)
А вот с этого момента можно поподробнее? Данные из собственного опыта или как? Вопрос не праздный - как раз хочу на даче потолки в комнатах сделать, остановился именно на СМЛ, предпочтя его перед гипсокартоном именно по причине рекламируемой влагостойкости (дача зимой не отапливается и там несколько влажно). Как жить дальше? ;)
24.05.2011 в 20:32:23
Fish! написал : А вот с этого момента можно поподробнее? Данные из собственного опыта или как?
Собственного опыта нет по причине невостребованности "уникальных" свойств СМЛ. Информация из технических характеристик на СМЛ.
Можете посмотри ссылку в моем посте выше (
zenz написал :
- Шпатлевать рекомендуемыми шпатлевками
) В которой написано водопоглощение: 25 - 40%; Т.е. СМЛ не боится влаги - не теряет форму и прочность под воздействием влаги. Но при этом этом влаги может насосать до 40%. Если применяется СМЛ в влажной среде, то СМЛ надо гидроизолировать. А если надо гидроизолировать, то зачем мне СМЛ?:eek: Я тогда буду лучше использовать традиционные испытанные материалы. У меня к Вам просьба. Если решитесь использовать СМЛ поделитесь потом информацией о особенностях монтажа СМЛ, экономической целесообразности, надежности конструкции во время эксплуатации. буду Вам очень признателен.:)
24.05.2011 в 22:09:26
Ни В коем случае не связывайтесь с СМЛ!!! В данный момент работаю инженером по ремонту в центре детей-инвалидов. Так вот,губернатор решил сделать детям подарок и выделил деньги на строительство новых корпусов.Было построено 3 новых корпуса,строители из экономии,вместо пеногребниевых блоков,отделали лестницы листами СМЛ. И вот тут для них начался настоящий кошмар,стачала пошло растрескивание,с большими очагами вспучивания,а затем лист начал просто расслаиваться и облезать кусками вместе с краской.Мы,как эксплуатирующая организация,отказались принимать у них это безобразие и заставили переделать отделку лестниц на ГКЛ.
24.05.2011 в 23:27:23
Альберт36 написал : Ни В коем случае не связывайтесь с СМЛ!!!
Спасибо за наглядную информацию.:applause: А мы и не пользуемся:o Глядя на снимки, что то мне строителей жалко стало. Столько труда вложили - и всё коту под хвост (точнее китаю в подарок)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу