Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2722906

MaKon, Я бы поднял на уровень нижнего отвода и подключил снизу.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, я знал что вы это спросите. ГИ говорит что да. ПС начинает прогреваться сверху

MaKon, подача снизу?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Есть. Я писАл об этом. Стояк полтора дюйма, отводы дюйм. Заужение дюйм с четвертью

MaKon, Заужение есть между отводами ? Или не подлезть?

@fev.santeh Инста

Вот и фото стояка

Вид снизу. Иначе не подлезть

MaKon, а фото стояка есть?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Я не выдержал. И сделал фото.

Сейчас ПС горячий. На нижней полке еще кое-как руку можно держать. На верхней нет.
Думаю комментарии излишни. Положение лазера не менялось. Блокировка снята
заодно, я думаю, понятно почему я не тороплюсь с подключением пс нержавейкой

MaKon написал :
Кстати в ваших подключениях часто наблюдается градиент? По идее в гравитационной системе он должен наблюдаться

Наблюдается. Не вижу ничего в этом страшного.

MaKon написал :
значит у меня метафизический стояк ГВС

Если честно, я уже не очень точно представляю, где реальный стояк, а где планируемое подключение. Потерял нить повествования где то с середины второй страницы темы...
Да и от Вас ни фотки ни рисунка...

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
у всех работает, у Вас только не работает

Эттто..... Я конечно не могу похвастать такими достижениями как у Вас,но десятка два подключал ПС точно. А именно таких случае не наблюдал вообще.
Как оказалось в целях экономии УК не запустила стояк на" полную катушку" ,буду завтра беседовать с ГИнженером.Да и подачу пустили снизу.

@fev.santeh Инста

master.msk, значит у меня метафизический стояк ГВС
Кстати в ваших подключениях часто наблюдается градиент? По идее в гравитационной системе он должен наблюдаться

EV.SA написал :
НЕ Работает!

у всех работает, у Вас только не работает)
Может у Вас похожая проблема"" )

MaKon написал :
завсегдатаев форума

Это Вы завсегдатай форума. А я их 1-2 раза в месяц ставлю на протяжении нескольких лет.

https://t.me/Santehnik_Moskva

EV.SA написал :
(обратной не наблюдаю)

Скорее всего подача снизу. У меня такое было- тоже при несмещённом, но зауженном байпасе. Решилось "перекрещиванием" подключения.
В идеале нужно сужение убрать.

MaKon, Видимо появляются не только новые частицы. Но и новые законы.

@fev.santeh Инста

я верю - вместе мы сможем изменить мироощущение некоторых завсегдатаев форума
У вас не работает как должно, а у меня работает как не должно

А вот у меня непонятки конкретные ПС богема ш 500 в 800 На стояке 1 1\4 отводы 1"+кран OV 1"+ниппель 1"*60+угол 90 1"+ Ам 1"+1"*25 R между ними 800мм + вварка 1"(при верхней ,отлично!) подключение- диагональ ,без эксц. R 25 на 3\4. Местный сан говорит подача сверху (обратной не наблюдаю)
Труба Пех 25 внутр D 17мм
Нижний отвод Пс выше нижнего на стояке на 20(+\-5) мм ,верхний соответственно
НЕ Работает!

Удивительно! При прочих равных (или худших) условиях ,установка 4х ПС -удачно .

@fev.santeh Инста

master.msk, кстати вот еще вопрос интересный
В выходные был приличный разбор в стояке ГВС. Народ мылся. ПС нагрелся тоже очень прилично. В чем дело? Ведь если бы дело было в:
1) нижняя подача
2) заужение байпаса
то согласно всем законам логики он бы вообще перестал работать. А тут... Может заужение перебороло и циркуляция в ПС развернулась (снизу-вверх)? Хотя нижняя полка ПС была вроде менее горячая чем верхняя.

master.msk,
если пресс в аренду дадут, то мы узнаем об этом в выходные

MaKon, Вы спросили-я ответил. Считаю, что совсем не обязательно делать из айбокса и водорозеток узел и потом его устанавливать. Достаточно разместить все в нужных местах по отдельности. Далее пресспереходы. Можно на анаэроб, причем возможность закручивать пресспереходы до упора не помешает при этом, чего не скажешь о Вашем бочонке.
Это просто мое мнение. Если получилось сделать по другому-очень хорошо. Я рад за Вас.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, если честно то я немного не понял двух ваших последних постов. Удлинителей у меня нет, есть только бочата
Моя логика такая:
Собран на резьбах смесительно-распределительный блок ванны. Прессовать подводы воды к нему, а также к верхней части трио буду или по месту (если оно позволит), либо с отметками на столе.

MaKon, а ibox что по Вашему? И этот уголок к которому Вы удлинитель прикрутили, что! если не водорозетка.
Как то Вы узко мыслите...

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, какой смеситель? Вы о чем? Какие водорозетки?
Гляньте в мою соседнюю тему - там фото есть - сразу все вопросы отпадут (ну или появятся )

MaKon написал :
айбокс с обвесом

Эт что за зверь?

Вообще то хорошо бы сначала смеситель и водорозетки, а затем к нему трубы. Прессовать по месту. Так проще и ровнее будет.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, насчет нержи. Я пс буду подключать в последний момент скорее всего. Причина - трубы будут мешать доступу с пресс машиной. А у меня там еще есть что попрессовать. Нержа куплена и лежит - ждет своего часа. Так что фото скорее всего под новый год только. Ибо делать я могу только в выходные, да и то лимит времени. Сегодня вот айбокс с обвесом вешаю
Возможно на неделе попробую подключить повыше нижнего отвода. Ну для сравнения

MaKon, фото было бы более информативно. Подключение нержавейкой-как некая гарантия работающего пс.

Я Вам верю. Но себе я верю больше, потому что у меня большой опыт.:yu

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, пс прогревается сверху.
Если доверия не внушил - могу пригласить вас к себе - убедитесь. Опять же говорю. Градиент есть ощутимый

MaKon написал :
Нижний отвод ПС ниже нижнего отвода от стояка на 10 см.

ну ну... Хотелось бы все же увидеть фото с нержавейкой.

Вода через верхний отвод заходит?

https://t.me/Santehnik_Moskva

EV.SA, если пс перестанет греть - я с ук не слезу. Они об этом знают и пойдут по квартирам
С высотой игрался когда металлопластом подключал. Почти без разницы. Со шлангом попробую возможно

MaKon, Рад за Вас и Ваш же ПС . Собственно кто бы сомневался . Остается проблема лишь в качестве циркуляции воды в стояке по прошествии некоторого времени . А то соседи по наделают вот таких приколов и неизвестно будет ли греть Пс после таких извращений.
Пробовали поиграть с высотой нижнего отвода? Что меняется? Или картина такая же, как писали раньше?

@fev.santeh Инста

испытание состоялось. Пс работает нормально. Есть ощутимый градиент сверху-вниз, но в общем итоге его работа меня устраивает. Подключение диагональное. Нижний отвод ПС ниже нижнего отвода от стояка на 10 см.
Шланг показал себя хорошо думаю бар 5-7 выдержит.
Может ну его нафиг эту медь и нержавейку?