Сейчас ПС горячий. На нижней полке еще кое-как руку можно держать. На верхней нет.
Думаю комментарии излишни. Положение лазера не менялось. Блокировка снята
заодно, я думаю, понятно почему я не тороплюсь с подключением пс нержавейкой
MaKon написал :
Кстати в ваших подключениях часто наблюдается градиент? По идее в гравитационной системе он должен наблюдаться
Наблюдается. Не вижу ничего в этом страшного.
MaKon написал :
значит у меня метафизический стояк ГВС
Если честно, я уже не очень точно представляю, где реальный стояк, а где планируемое подключение. Потерял нить повествования где то с середины второй страницы темы...
Да и от Вас ни фотки ни рисунка...
master.msk написал :
у всех работает, у Вас только не работает
Эттто..... Я конечно не могу похвастать такими достижениями как у Вас,но десятка два подключал ПС точно. А именно таких случае не наблюдал вообще.
Как оказалось в целях экономии УК не запустила стояк на" полную катушку" ,буду завтра беседовать с ГИнженером.Да и подачу пустили снизу.
master.msk, значит у меня метафизический стояк ГВС
Кстати в ваших подключениях часто наблюдается градиент? По идее в гравитационной системе он должен наблюдаться
Скорее всего подача снизу. У меня такое было- тоже при несмещённом, но зауженном байпасе. Решилось "перекрещиванием" подключения.
В идеале нужно сужение убрать.
А вот у меня непонятки конкретные ПС богема ш 500 в 800 На стояке 1 1\4 отводы 1"+кран OV 1"+ниппель 1"*60+угол 90 1"+ Ам 1"+1"*25 R между ними 800мм + вварка 1"(при верхней ,отлично!) подключение- диагональ ,без эксц. R 25 на 3\4. Местный сан говорит подача сверху (обратной не наблюдаю)
Труба Пех 25 внутр D 17мм
Нижний отвод Пс выше нижнего на стояке на 20(+\-5) мм ,верхний соответственно
НЕ Работает!
Удивительно! При прочих равных (или худших) условиях ,установка 4х ПС -удачно .
master.msk, кстати вот еще вопрос интересный
В выходные был приличный разбор в стояке ГВС. Народ мылся. ПС нагрелся тоже очень прилично. В чем дело? Ведь если бы дело было в:
1) нижняя подача
2) заужение байпаса
то согласно всем законам логики он бы вообще перестал работать. А тут... Может заужение перебороло и циркуляция в ПС развернулась (снизу-вверх)? Хотя нижняя полка ПС была вроде менее горячая чем верхняя.
MaKon, Вы спросили-я ответил. Считаю, что совсем не обязательно делать из айбокса и водорозеток узел и потом его устанавливать. Достаточно разместить все в нужных местах по отдельности. Далее пресспереходы. Можно на анаэроб, причем возможность закручивать пресспереходы до упора не помешает при этом, чего не скажешь о Вашем бочонке.
Это просто мое мнение. Если получилось сделать по другому-очень хорошо. Я рад за Вас.
master.msk, если честно то я немного не понял двух ваших последних постов. Удлинителей у меня нет, есть только бочата
Моя логика такая:
Собран на резьбах смесительно-распределительный блок ванны. Прессовать подводы воды к нему, а также к верхней части трио буду или по месту (если оно позволит), либо с отметками на столе.
master.msk, насчет нержи. Я пс буду подключать в последний момент скорее всего. Причина - трубы будут мешать доступу с пресс машиной. А у меня там еще есть что попрессовать. Нержа куплена и лежит - ждет своего часа. Так что фото скорее всего под новый год только. Ибо делать я могу только в выходные, да и то лимит времени. Сегодня вот айбокс с обвесом вешаю
Возможно на неделе попробую подключить повыше нижнего отвода. Ну для сравнения
EV.SA, если пс перестанет греть - я с ук не слезу. Они об этом знают и пойдут по квартирам
С высотой игрался когда металлопластом подключал. Почти без разницы. Со шлангом попробую возможно
MaKon, Рад за Вас и Ваш же ПС . Собственно кто бы сомневался . Остается проблема лишь в качестве циркуляции воды в стояке по прошествии некоторого времени . А то соседи по наделают вот таких приколов и неизвестно будет ли греть Пс после таких извращений.
Пробовали поиграть с высотой нижнего отвода? Что меняется? Или картина такая же, как писали раньше?
испытание состоялось. Пс работает нормально. Есть ощутимый градиент сверху-вниз, но в общем итоге его работа меня устраивает. Подключение диагональное. Нижний отвод ПС ниже нижнего отвода от стояка на 10 см.
Шланг показал себя хорошо думаю бар 5-7 выдержит.
Может ну его нафиг эту медь и нержавейку?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.