finikus написал :
п1. Гараж естественно не для грузовика.....
Тогда чтобы было конкретно и понятно.
Все что делается - делается исходя из худшего варианта. В Вашем случае худший вариант это когда машина загоняется попой вовнутрь и устраивает душегубку при не выключенном двигателе. Поэтому, одна вытяжка ставится на потолке а нижняя на той стене где дверь в дом. Приток же - делается со стороны ворот (как у Вас на рисунке) Поэтому, никакого перетока из притока в вытяжку не будет.
finikus написал :
п2. Вентиляторы в стену я не хотел загонять,....
Ну тут уж звинЯйте, всех тонкостев Ваших не знаю...;) :) Прячьте на здоровье. Тогда остается только то что - обслуживать вентиляторы было удобно.
finikus написал :
п3. Можно заложить трубу на 125 или 160мм.....
Если не ошибаюсь, то у Вас на фото проложен 125-й воздуховод. Если это так, то его вполне достаточно и ничего менять не надо.
Что касается того что вент сотка а воздуховод 125мм. В этом случае на вентилятор ставится переход с 100мм на 125мм ил все. Не знаю что и как у Вас с этим но обычно в продаже они есть. В крайнем случае, варварский способ. Делаете ножницами по металлу на 125-м воздуховоде прорези по кругу вдоль воздуховода миллиметров по 100. И это потом обжимаете вдоль хвостовика вентилятора. Крепите, герметизируете. Во крайней мере - выход из положения.
finikus написал :
Лучше поставлю вентилятор.....
так же как вытяжка на потолке но только со стороны ворот на потолке. Достаточно 2-3 диффузора или решетки. А снаружи - решетку, можно нормально оформить сетку. Но опять таки повторяюсь, только не прессованые или пластмассовые решетки.