newuser написал :
для розеток № 3 (холодильник+чайник) ВВГНГ-LS 3x4? (пока не протянул).
16А линия проводом 2,5 квадрата - это 3,5кВт нагрузки, самый мощный чайник, который я видел - 3кВт, даже в этом случае на холодильник 500вт хватит с запасом. Лучше сделать на кухню еще одну линию на 16А. Кроме того, провод 4 квадрата, по собственному опыту, практически НЕВОЗМОЖНО нормально подключить к стандартной розетке 16А. Придется его разветвлять, то есть будем иметь кусок провода 2,5 квадрата под защитой автомата на 25А, то есть совсем без защиты. Как вариант, поставить на кухне маленький щиток и поместить в него 2 автомата на 16А, запитанные проводом 4 кв, но по-моему это плохой вариант. Ну и розетки только на 16А бывают.
Узо лучше тип А, дороже, но на безопасности экономить глупо. Кроме того, одного узо на 30мА мало:
СП 31-110-2003 написал :
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
То есть при 50А автомате имеем 20мА ток утечки, без учета тока утечки сети. Узо может выбивать при нормальном режиме работы электропроводки. Ну и как уже предлагали выше, для стиралки лучше отдельное узо 10мА, или дифавтомат 10мА 16А.