21.07.2011 в 12:04:43
дело вот в чем - у меня три таких кондиционера. Один из них стал как-то "мало давать холода" и внутренний блок как-то дует странно. Если войти в режим проверки ошибок, то вот что получается: А1 - два коротких сигнала (неисправность платы внутреннего блока) А3 - два коротких сигнала (аномальный уровень дренажа) А6 - два коротких сигнала (перегрузка двигателя вентилятора) АН - два коротких сигнала (загрязнен воздушный фильтр) А5 - один длинный (аномальная температура теплообменника) Фильтры я почистил. Из сети выключал для сброса ошибок. Не помогает. Собственно сам кондиционер работает, но плохо охлаждает и еще как-то рывками дует из внутреннего блока. Что делать с этим - кто-то может подсказать?
21.07.2011 в 19:20:54
многовато ошибок.коды ошибок правильно считываете. насколько помниться короткий сигнал и после два длинных сигнала соответствуют коду ошибки.
22.07.2011 в 10:18:06
тогда вопрос следующий - как "выглядит звуковая индикация" ошибок? Я-то думал, что это уже и есть ошибки. На все остальные коды при считывании ошибок раздается один короткий сигнал. А на те что я указал в предыдущем сообщении эти сигналы звучат по-другому -см.мое первое сообщение в теме. Запутал? Вот как звучит вопрос еще раз - один короткий сигнал, два коротких сигнала и один длинный сигнал. Что из них является сигналом об ошибке? Или какая комбинация этих сигналов является ошибкой?
В инструкции не указано про это.
24.07.2011 в 19:35:03
Евж, Начни с фильтра (АН), таблицу не смотрел, доверяю твоим выкладкам. Потом давление фреона на всасе. Обмерзания испарителя нет?
24.07.2011 в 19:36:34
master написал : многовато ошибок.коды ошибок правильно считываете.
насколько помниться короткий сигнал и после два длинных сигнала соответствуют коду ошибки.
Один сигнал - ошибка не активна. Два коротких - старая ошибка (не активна, но и не сброшена), Один длинный - активная, текущая ошибка.
24.07.2011 в 23:16:00
artem 16 написал : Один сигнал - ошибка не активна. Два коротких - старая ошибка (не активна, но и не сброшена), Один длинный - активная, текущая ошибка.
Artem16, а как сбросить ошибки?
24.07.2011 в 23:31:47
Выключаем питание (автомат, розетка и т.п.), ждем для верности минут 5. Должно все уйти.
25.07.2011 в 11:26:33
Евж написал : А5 - один длинный (аномальная температура теплообменника)
У вас только эта ошибка, называется - Защита от замерзания внутреннего блока. Начать с обычного - чистка фильтра, проверка забитости теплообменника внутреннего блока. Потом глянуть на наружный блок, его почистить. Если это всё не поможет, вызвать специалиста :)
Если есть чем и знаете как - измерить: Напряжение питания Ток компрессора Давление конденсации (либо температура в средней точке конденсатора) Давление испарения (либо температура в средней точке испарителя) Температура хладагента после испарителя внутреннего блока Температура хладагента после конденсатора наружного блока Температура воздуха на входе и выходе внутреннего блока Температура воздуха на входе и выходе наружного блока
AFAIK ошибка сбрасывается нажатием клавиши on\off на 10 секунд в режиме теста
25.07.2011 в 17:47:15
Jerome02 написал : Выключаем питание (автомат, розетка и т.п.), ждем для верности минут 5. Должно все уйти.
Так и делаю - через 5-7 минут выключения из сети ошибок нет, но через час-другой работы все эти ошибки опять появляются так же, как и до сброса.
Twilight, Вы пишите про "защиту от замерзания внутр.блока". Вы это из какой-то другой расшифровки кодов берете? Я вот еще что хочу добавить про внутренний блок - он дует как-то рывками, это может связано как-то? И еще - как почистить теплообменник внутреннего блока? Наружный-то чистый - я так глянул - они все одинаково чистые - у меня три таких кондиционера.
26.07.2011 в 16:46:44
Евж написал : Вы это из какой-то другой расшифровки кодов берете?
Service Manual Si04-807, стр. 79-80
Евж написал : Я вот еще что хочу добавить про внутренний блок - он дует как-то рывками, это может связано как-то?
Вполне. Если вентилятор работает некорректно (рывки), то обдув ненормален и ошибка может быть и А5. Проверяйте вентилятор.
Евж написал : И еще - как почистить теплообменник внутреннего блока?
Сжатым воздухом, к примеру. Но с учетом вентилятора, он может быть чистый.
Евж написал : Наружный-то чистый - я так глянул - они все одинаково чистые - у меня три таких кондиционера.
А если посветить в оребрение? Там иногда бывает всё забито, а поверхность чистая. Так бывает, если чистили механически.
26.07.2011 в 20:29:28
Twilight написал : Service Manual Si04-807, стр. 79-80
А если посветить в оребрение? Там иногда бывает всё забито, а поверхность чистая. Так бывает, если чистили механически.
Щеткой не чистили, вообще не чистили:)...Но у меня шестой этаж и нет тополиного пуха...И все три наружных блока (висят на трех соседних окнах между собой) одинаково чистые...
А вот вентилятор внутр. блока сначала дует ровно (первую минуту после включения). А потом начинает рывками дуть... Короче я понимаю, что надо вызывать спеца...Осталось найти его....А-то как-то вызвал спеца по починке стир.машинки. Он пришел, посмотрел, дал справку, что машина не работает - обращайтесь в сервис-центр. Ну и 300 руб взял. ))))