Добрый день! Выдержит ли студеную зиму и весну данный материал, если его отделать керамогранитной плиткой. Каркас обычный, из потолочного профиля ПП 60*27.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Одну зиму может и выдержат .

Продавцы уверяют, что данный материал предназначен для таких работ и намного лучше ГКЛВ. На сайте Кнауф пишут, что материал для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Собираюсь зашить цоколь 600 кв.м. Делать кладку дорого, да и не очень удобно технологически. Может есть другие решения?

Барракуда написал :
Выдержит ли студеную зиму и весну данный материал, если его отделать керамогранитной плиткой. Каркас обычный, из потолочного профиля ПП 60*27.

данные материалы предназначены для внутренних работ

Барракуда написал :
Продавцы уверяют, что данный материал предназначен для таких работ

можно смело плюнуть им в лицо за потрясающую некомпетентность... или за попытку продать товар любой ценой, в том числе и обманом!

всё в голове (с)

Барракуда написал :
Может есть другие решения?

из дешёвого - цокольный сайдинг

всё в голове (с)

Там необходима только плитка керамогранит. До этого был неудачный вент. фасад из мрамора... Все поотлетало. Надо восстановить плиткой, для этого нужна основа. Цокольный сайдинг отпадает полностью. Какой листовой материал можно использовать вместо ГВЛВ?

ЦСП - цементно-стружечная плита.

koris написал :
данные материалы предназначены для внутренних работ
можно смело плюнуть им в лицо за потрясающую некомпетентность... или за попытку продать товар любой ценой, в том числе и обманом!

может использовать плоский шифер?

Чип и Дейл написал :
ЦСП - цементно-стружечная плита.

было где-то - поотлетало всё от ЦСП...
Барракуда,оштукатурить проще

всё в голове (с)

Барракуда написал :
Там необходима только плитка керамогранит. До этого был неудачный вент. фасад из мрамора... Все поотлетало. Надо восстановить плиткой, для этого нужна основа.

Откажитесь от крепления керамогранита на раствор. Оно ненадежно в принципе на улице при наших морозах. Крепите керамогранит на кляммерах по несущему каркасу - надежно и надолго.

Барракуда написал :
До этого был неудачный вент. фасад из мрамора... Все поотлетало.

вот этого не понял...

всё в голове (с)

Барракуда написал :
Собираюсь зашить цоколь 600 кв.м.

Что это за цоколь такой, какого гигантского здания ?

не совсем вент фасад, каркас из арматуры, пятаки из железа, на клей по углам приклеены мраморные плиты

торговый комплекс

Барракуда написал :
каркас из арматуры, пятаки из железа, на клей по углам приклеены мраморные плиты

всё в голове (с)

Vladimir_Vas написал :
Крепите керамогранит на кляммерах по несущему каркасу - надежно и надолго.

У меня на работе сейчас так отделывают цоколь и высокий парапет перед газоном с кустами. Делают быстро - выглядит и ощущается ненадежно - думаю если "долбануть" ногой - лопнет керамогранит.

Барракуда написал :
торговый комплекс

Чисто ИМХО - по каркасу не пойдет - тележки, сумки, или просто уроды раздолбают быстро. Так что кроме штукатурки или метода укладки плит из натурального камня (с закладными и заливкой раствора) ничего в голову не приходит (или сайдинг из чугуния).

dept103 написал :
сайдинг из чугуния).

всё в голове (с)

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ТК - значит работают гастеры и следовательно чего вы хотите, отлетит даже прикрученное саморезами.

Оштукатурьте (железо есть и ржаветь не будет) и облицуйте искусственным камнем. Керамогранит и ЦСП капризные очень.

dept103 написал :
Делают быстро - выглядит и ощущается ненадежно - думаю если "долбануть" ногой - лопнет керамогранит.

Лопнет. А если молотком, то и на растворе положенный лопнет. Странная у Вас аргументация.
Есть такой постулат:
"Чево один человек сделает, другой завсегда сломать могет.

Было б желание- разбить можно и железо на высоте 20 метров. Уродов то хватает. А разбитую плитку на кляммерах заменить легче, чем приклеенную. Это и дворник сделает, если сала в голове есть маненько