31.08.2011 в 13:15:16
Здравствуйте, участники форума. Делаю ремонт в квартире и возникли вопросы по обустройству балкона.
Дом панельный, 78 года постройки (кажется, 504 серия или очень похоже, Санкт-Петербург).
Квартира на втором этаже. В квартире есть открытый балкон, который выходит на южную сторону. Вдоль дома (и, соответственно, балкона и окон) растут деревья - это к вопросу о влажности.
Сам балкон представляет собой бетонную плиту толщиной около 10 см в виде буквы Г (т.е. это не две бетонные плиты встык, а единая плита изогнута при производстве на 90 градусов). Если изобразить схематично, то получится так:
||
31.08.2011 в 13:59:48
Дрын написал : думаю сделать следующее:
а) Пол сделать плиткой (под плиткой деревянные лаги и настил). Естественно, с дренажем. б) Выступающую арматуру очистить от ржавчины, прогрунтовать, покрасить, бетонные сколы вокруг арматуры восстановить Скрепой. в) Снизу, с внешней и с внутренней стороны балконной плиты сделать гидроизоляцию. Почитав форум, начал склоняться для этой цели к проникающим гидроизоляциям, типа Пенетрона или Кальматрона.
Добьюсь ли я этими тремя шагами сохранения плиты и остановки её разрушения? Надо ли будет как-то специальным образом обработать поверхонсти перед нанесением проникающей гидроизоляции? Надо ли будет после нанесения гидроизоляции обработать поверхность сверху штукатуркой?
А) А почему не сделать просто плиткой поверх бетона (стяжки)? Древесина в данном случае имхо, не лучший вариант. Под Вашим настилом может развиваться плесень и разные микроорганизмы. Вентиляция будет минимальная. Б) Если арматура сильно пострадала от коррозии - сначала пройдите антиржавчиной (ингибитор коррозии). Материалов много. Есть практически в каждом строительном магазине или автомагазине. А вот красить не стоит. Просто восстановите рельеф плиты Скрепой М500 так, что бы закрыть арматуру. Перед нанесением Скрепы нужно удалить весь рыхлый бетон с бетонной плиты и тщательно все увлажнить. Пройти в 2 слоя пенетроном или другой проникающей гидроизоляцией. Потом Скрепой.
Поверх проникающей гидроизоляции Вы можете сделать наливной пол или стяжку с уклоном. Потом положить плитку (для уличного использования).
Этого, на мой взгляд, будет вполне достаточно.
31.08.2011 в 14:16:24
Massiv написал : А) А почему не сделать просто плиткой поверх бетона (стяжки)? Древесина в данном случае имхо, не лучший вариант. Под Вашим настилом может развиваться плесень и разные микроорганизмы. Вентиляция будет минимальная. Б) Если арматура сильно пострадала от коррозии - сначала пройдите антиржавчиной (ингибитор коррозии). Материалов много. Есть практически в каждом строительном магазине или автомагазине. А вот красить не стоит. Просто восстановите рельеф плиты Скрепой М500 так, что бы закрыть арматуру. Перед нанесением Скрепы нужно удалить весь рыхлый бетон с бетонной плиты и тщательно все увлажнить. Пройти в 2 слоя пенетроном или другой проникающей гидроизоляцией. Потом Скрепой.
Поверх проникающей гидроизоляции Вы можете сделать наливной пол или стяжку с уклоном. Потом положить плитку (для уличного использования).
Этого, на мой взгляд, будет вполне достаточно.
Спасибо за ответ :) По пунктам: а) На лаги потому что пол балкона ниже порога сантиметров на 10, а я хотел бы его приподнять. Такой толщины стяжка тяжеловата будет, мне кажется. По поводу гниения - древесину планирую пропитать антисептиком, сами лаги поставить на пластиковые ножки (как на регулируемых лагах) и по нижнему краю лаг пёркой насверлить полуокружностей сквозных (сделать нижний край в виде гребёнки). Мне кажется, щели между полом и лагами за счёт ножек и вот этих вот полукруглых отверстий должно хватать для проветривания. б) А как проверить тщательность увлажнения? Достаточно ли из пульверизатора смочить поверхность, или же надо именно поливать? После дождя, кстати, увлажнение достаточное или после дождя наоборот нельзя ничего делать? в) А вот внешний и внутренний край стенки балкона и нижнюю часть балкона (не пол, а именно самый низ) после нанесения проникающей гидроизоляции надо ли штукатурить или в моём случае необязательно?
31.08.2011 в 16:01:27
У Вас в Питере есть хороший производитель антисептиков - Неомид. Можно применить например 430-й.
а) По поводу увлажнения бетонной поверхности: Нужно пропитать по максимуму. Пульвелизатором или как иначе - это на Ваш выбор. Главное - максимально увлажнить ("напоить бетон"). Потом - проникающими.
в) Проникающие составы (к примеру
31.08.2011 в 16:41:37
Massiv написал : У Вас в Питере есть хороший производитель антисептиков - Неомид. Можно применить например 430-й.
Про него как раз и думал :) По остальному понял, буду делать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу