26.09.2011 в 09:13:09
Буду делать стяжку по теплому полу. Стяжка получается плавающей - на 50 мм XPS. Однако есть места, где XPS и соответственно труб - нету. Это - под камином и по обрамлению проема в подвал. В этих местах стяжка вдвое большей толщины получается и будет лежать на плитах перекрытия. Возникает вопрос - не будут ли образовываться трещины между плавающей и неплавающей частями стяжки? Как в таких случаях правильно сделать?
И еще вопрос. Для сохранения в целости металлополимерных труб теплого пола решено укладывать стяжку в два слоя. Сначала слоем в 3 см закрываем трубы. На следующий день кладем сверху сетку кладочную для армирования и заливаем верхнюю часть стяжки тоже 3 см по маякам. Вопрос - не расслоятся ли слои стяжки, уложенной с интервалом в один день? Как правильно поступить? Класть стальную сетку прямо на трубы из пластика боязно - продавят ногами рабочие....
26.09.2011 в 09:40:06
отделите плавающие участки от не плавающих. как вариант
26.09.2011 в 11:22:34
Russo написал : отделите плавающие участки от не плавающих.
Как? К примеру, площадка под камин - 1,5х1м. Как ее отделить от остального пола?
26.09.2011 в 11:32:12
Vladimir_Vas написал : Как? К примеру, площадка под камин - 1,5х1м. Как ее отделить от остального пола?
а что-то типа понятия "опалубка" вам не знакомо? я думаю тут надо учитывать еще и последующую отделку... не забывайте, это лишь как вариант.
26.09.2011 в 22:30:18
Vladimir_Vas написал : Как? К примеру, площадка под камин - 1,5х1м. Как ее отделить от остального пола?
В плите перекрытия бурите отверстия, например 10 мм, забиваете в них куски арматуры и к ним крепите опалубку ( доска на ребро по размеру площадки под камин. После заливки основных полов заливаете площадку.
27.09.2011 в 00:59:46
Vladimir_Vas написал : Для сохранения в целости металлополимерных труб теплого пола решено укладывать стяжку в два слоя.
Зачем? есть специальные "подложки":[
(Ф](
27.09.2011 в 10:58:28
otyan написал : Зачем? есть специальные "подложки"
Вы их держали в руках? Я держал - труха это, а не подложка. По ней ходить при укладке стяжки - почти нереально, рассыпается и лопается. По предложению мастера купили сначала лист - попробовали наступить на него - в кусочки рассыпается. После чего купили стандартный XPS. И без арматуры стяжка на пенопласте - очень сомнительно. Есть уже примеры - лопается прямо с керамогранитным покрытием. Причем не сразу, а через год.
27.09.2011 в 12:31:07
Vladimir_Vas написал : И без арматуры стяжка на пенопласте - очень сомнительно.
Там смесь с фиброволокном.
Vladimir_Vas написал : На следующий день кладем сверху сетку кладочную для армирования и заливаем верхнюю часть стяжки тоже 3 см по маякам.
3 см - мало. учитывая гидропол, это фактическая толщина стяжки получается. потрескается вдоль труб. И маловероятно, что нормально прилипнет к нижней на следующий день. Т.е может получится, что верхние 3 см - отдельная конструкция. И сетку надо-бы приподнять, чтобы она была внутри, а не под стяжкой.
27.09.2011 в 14:09:44
otyan написал : Т.е может получится,
Я и сам знаю что может. Поэтому и спрашиваю - будет 6 см стяжки единым целым, или расслоится? Смесь Р75, наведена по инструкции. Интервал между слоями 20 часов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу