01.10.2011 в 14:09:06

Добрый день. Прошу помочь определить, какой номинал автомата ставить на ввод в квартиру. Думаю, что 32А. На фото по центру мои "автоматы", если их так можно назвать. Маленькие - на 10А и 16А, не могу понять, большие на 30А или это 50А...? Их как-будто наждачной бумагой потерли... На всякий случай фото и соседских автоматов. Дом 16 панель, электроплита. Буду очень благодарен за помощь и ответы. Спасибо.

0
Вложение
Молния
Молния
Резидент

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1221

01.10.2011 в 17:03:36

В Вашем случае "большой" автомат на 30 А-автомат защиты линии электроплиты,два соседних по16 А-линии розеток и освещения.

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

01.10.2011 в 17:18:54

Ок, большое спасибо. Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что вводной автомат надо менять на 32А. Либо же надо ставить 40А, т.к. счетчик на 40А стоит?!

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7183

01.10.2011 в 17:45:33

m-evgeny написал : верно ли я понимаю, что вводной автомат надо менять

Зачем ? :)

m-evgeny написал : вводной автомат надо менять на 32А

Да, за "захват" лишних двух амперов думаю не накажут

m-evgeny написал : Либо же надо ставить 40А

Не стоит - могут и наказать за "превышение выделенной мощности"

0
m-evgeny
m-evgeny
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

01.10.2011 в 17:53:28

)) Спасибо за ответ. Эти автоматы как-то пугают, уж лучше заменить на современный, а не времен СССР.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7183

01.10.2011 в 17:59:43

Какой "марки" собираетесь ставить?

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

01.10.2011 в 22:21:29

На что написано на автоматах можно не ориентироваться, надо смотреть что разрешено и какой провод стоит до и после

у меня вот нарисовано на щитке и стоял 40+16+16 - запараллелены, 9-ти этажка газовая плита, провод 1,5... ведь неправильно по уму, но стояли

ставьте дин рейку, и на нее автоматы.
А покупал два изолятор угловой http://www.electro-mpo.ru/card17637.html#.TodYzc1y9Mk в него гайку и остаток застывшей пены монтажной в щитке два изолятора на винты в отверстия где автоматы крепились рейку к этим изоляторам винтами под гайки что вставил в них.

и смотрите у вас на электроплиту 30 и еще 10 + 16, если поставите как сейчас, то есть от счетчика провод идет сразу на три автомата, а не на один, а с него на плиту и два других... то при полной нагрузке на каждый автомат превысите 40 ампер.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.10.2011 в 22:34:32

m-evgeny, Возможно ли фото ниже, где пакетник или пакетники, стояк (орехи)?
Планируете ли разводку (алюминий) заменить на медь 6 мм. кв.?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

02.10.2011 в 01:28:34

m-evgeny написал : вводной автомат надо менять на 32А.

А где Вы нашли вводной автомат? Вам же написали: 30А – плита, 2 по 16А – свет и розетки. А вводного у Вас, по-видимому, нет. Во всяком случае, на Ваших фото он отсутствует.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7183

02.10.2011 в 08:19:58

igor1 написал : А где Вы нашли вводной автомат? Вам же написали: 30А – плита, 2 по 16А – свет и розетки. А вводного у Вас, по-видимому, нет. Во всяком случае, на Ваших фото он отсутствует.

может у вас, евреев, делается/делалось по другому... у нас же ... со времен союза ... есть то , что имеем :)

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

02.10.2011 в 12:18:30

igor1 написал : А где Вы нашли вводной автомат? ... на Ваших фото он отсутствует.

Стоит пакетник перед счетчиком, схема стандартная. Общего автомата нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.