Battareyform написал : Извиняйте, не увидел в каталоге нолик, а там было на 40А 100mA АВВ! По поводу духовки лоджии и ванны не понял причину негодования и вообще что с ними не так?! :)
УЗО на 10мА ставят вособо опасных помещениях. Астационарные приборы можно ставить вообще без УЗО. Поэтому применение УЗО 40/10 (если бы оно существовало вприроде) было бы оправданным только если бы вы засунули духовку на лоджию или в ванну. Даже на этом форуме где куча советчиков наворотить все по максимуму и натянуть на свечку презерватив, вряд ли бы кто-нибудь такое посоветовал бы. :)
Battareyform написал : По поводу освещения в ванной комнате и туалете, так ли необходимо туда ставить УЗО! Обоснуйте пожалуйста зачем нужно это сделать, если провод питания пойдет под потолком и прямого или косвенного контакта человека вообще ни как не будет! А если все зальют соседи (тху, тфу, тфу.... через левое плечо), то я так понимаю должен сработат автомат на ток короткого замыкания?
Для мгновенного срабатывания автомата на КЗ надо 10 кратный ток от номинала. Вода такого не даст. Это должно быть прямое касание проводов друг-друга. Если сверху польется водичка, то возможна утечка через воду например на строительные конструкции. Автомат на такое даже не пискнет. А УЗО сработает... ДСУП разводить обязательно. Подключаются стояки, розетки в ванной, чугунная/стальная ванна.
Battareyform написал : Я не понял что там с автоматом после или перед счетчиком? Мож схема не та загрузилась, хотя все то!!!
Вы прямо в счетчик собираетесь засовывать ВВГ на 6 квадратов? Провод из счетчика на автомат в щитке, и уже от автомата тянуть ввод в квартиру.