Аватар пользователя
Vladimir80

Местный

Регистрация: 13.12.2008

Нефтекамск

Сообщений: 23

06.10.2011 в 15:18:44

День добрый Стою перед проблемой выбора комнатного термостата....

Siemens REV24 https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.aspx?ACTION=ShowGroup&lang=ru&KEY=OPC_255252&RC=RU&MODULE=Catalog&RT=new

Honeywell VisionPro 8000 http://yourhome.honeywell.com/home/Products/Thermostats/7-Day-Programmable/RTH7600D.htm

Honeywell RTH7600D http://yourhome.honeywell.com/home/Products/Thermostats/7-Day-Programmable/VisionPRO+8000.htm

В Сименсе привлекает надежность, качество от немцев и наличие самоподстраивающегося ПИД-регулятора, возможность дистанционного управления.

В Ханивеле сенсорный экран(некритично), фирменный алгоритм подстройки температуры (ПИД/ПИ непонятно), многоканалность (3 нагрева/ 2 охлаждения), измеритель влажности(возможность подключения осушителя), возможность работы с вентиляцией.

Что думаете?

0
Аватар пользователя
umps

Местный

Регистрация: 02.09.2009

Москва

Сообщений: 186

07.10.2011 в 11:44:31

Вопрос цены,я так понимаю,не стоит. :-D Вам надо определиться насчет Хонейвелла.Приблуд у него больше,но вот в реальной жизни нужны ли вам они. Например,у меня простейший термостат от Honeywell T6360B1028(made in U.K).А возможность регулировать еженедельную работу можно реализовать в программе управления котлом.В моем случае это Baxi Luna HT330.

0
Аватар пользователя
Vladimir80

Местный

Регистрация: 13.12.2008

Нефтекамск

Сообщений: 23

07.10.2011 в 12:12:10

umps написал : Вопрос цены,я так понимаю,не стоит. :-D Вам надо определиться насчет Хонейвелла.Приблуд у него больше,но вот в реальной жизни нужны ли вам они. Например,у меня простейший термостат от Honeywell T6360B1028(made in U.K).А возможность регулировать еженедельную работу можно реализовать в программе управления котлом.В моем случае это Baxi Luna HT330.

Мой котел Протерм KLZ30 не позволяет реализовать недельную программу, а что касается сименса или ханивела, более интересует качество регулирования, например алгоритмы ступенчатого нагрева... а не просто вкл\выкл с гистерезисом как в простых моделях....

0
Аватар пользователя
umps

Местный

Регистрация: 02.09.2009

Москва

Сообщений: 186

07.10.2011 в 12:43:25

Ух, и сложную задачу вы придумали. Определять качество ступенчатого регулирования можно только на реальном модели. Кто ж вам напишет алгоритм регулирования?!Это тайна великая производителя.