14.10.2011 в 12:36:57
Подскажите пожалуйста, заказали кухню, до ее установки необходимо зделать разводку розеток... можно ли делать розетки на вентиляционном коробе ( учитывая небольшую толщину этих коробов, отверстия получаются сквозными... начали делать (уже дырки в коробе прорезали) пришла соседка, сказала будет жаловаться в УК, вот теперь весь ремонт встал, не знаем можно ли так делать или нет...естествеено эти отверстия закроются розетками... но вопрос имеем ли право мы на это или нет... :help
14.10.2011 в 14:09:53
Вообще-то нельзя. Если вдруг что-то с проводами или розеткой - задымление распространится по всей высоте короба и по всем связанным квартирам. Но это неважно, важно то что это действительно запрещено.
14.10.2011 в 16:59:27
zvezdopad написал : Но это неважно, важно то что это действительно запрещено.
Все верно. Ненужно этого делать, по хорошему так
14.10.2011 в 17:09:55
Можно установить внешние розетки. Есть очень даже симпатичные.
17.10.2011 в 07:08:30
Спасибо ))) очень жаль , придется все замазывать... а внешние не получится сделать, потому как стеновая панель (кухня со стеновой панелью) не встанет, т.е. для кабеля все равно штроба нужна... а как задымление распространится по всему коробу мне не понятно, ведь весь воздух в вверх выдувает???
17.10.2011 в 07:58:06
Вентиляционные короба являются общедомовым имуществом. Хоть Вы и являетесь собственником части этого короба, но распоряжатся им можете только с согласия остальных собственников. Соседка Ваша права.
Рассмотрите вариант установки розеток внутри шкафов. То есть кабель в штробе, после навешивания шкафов, заходит в шкаф иставится розетка открытой установки.
20.10.2011 в 12:26:40
Oleg72 дело в том, что мы и стали штробить, а образовалась сквозная дыра ((( :o
20.10.2011 в 12:38:00
Вент.короб идет вертикально, как я понимаю. Проведите провод в плинтусе и штробите уже вертикально до розетки. Главное что бы розетка не попала на вент.короб.