Аватар пользователя
c001ibin

Местный

Регистрация: 20.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

06.11.2015 в 18:22:23

vopilovsky Я подключался и через оптопорт, и по RS-485. Кнопку нажимал (по идее, она только для записи нужна, читать можно без нажатия оной). Ну и фиг с ним :) Просто интересно, в чём там хитрость.

0
Аватар пользователя
vopilovsky

Местный

Регистрация: 24.11.2014

Вологда

Сообщений: 19

09.11.2015 в 16:33:45

c001ibin Знакомый тоже никак не мог соединится с ним. Помню, что и у меня не с первой попытки соединение прошло успешно именно с этой Невой. Как бы шел процесс соединения и где-то на 40-60 % выдавал ошибку (текст ошибки точно не помню). Но после нескольких попыток соединился со счетчиком, меня это удивило, так как другие счетчики Нева соединялись с первого раза.

0
Аватар пользователя
newfag

Местный

Регистрация: 25.01.2010

Уфа

Сообщений: 18

26.11.2015 в 15:23:01

Подскажите подойдет ли китайский USB-IrDA адаптер из компьютерного магазина для подключения к счетчикам со встроенным ИК-портом Меркурий-231 и Энергомера-102?

0
Аватар пользователя
c001ibin

Местный

Регистрация: 20.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.11.2015 в 18:04:13

newfag, По ИДЕЕ - должны. "Особенная" IRDA у Невы, а к этим нужны "стандартные" (точнее - "железный" уровень от стандартного.

0
Аватар пользователя
Alex638

Местный

Регистрация: 29.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

29.11.2015 в 22:03:22

iVitalik, здравствуйте, можете выслать схему распайки переходника с RS232 на 8-пиновый коннектор ЛЭМЗ ЕС2726 1S-3W-G03? Моя почта: la638@mail.ru

0
Аватар пользователя
CrenDel

Местный

Регистрация: 27.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.12.2015 в 10:59:53

Уважаемые, форумчане! Насколько сложно перепрограммировать новый двухтарифный счетчик Ленэлектро ЛЕ221.1.R0.D0 на три тарифа (пик/полупик/ночь)? У ОАО Ленэлектро нет в свободном доступе ПО, в отличие от других фирм :(

0
Аватар пользователя
aleksey1984

Местный

Регистрация: 23.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

23.01.2016 в 19:19:47

здравствуйте господа. такая ситуация: электросчетчик ЭУ 20-32 "энергоучет" выдает ошибку 2 и не считает расход энергии, т.е. показания не меняются. После перезагрузки(отключения питания) некоторое время (минуты 2) все работает, потом опять выскакивает еррор 2. Что делать?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10300

24.01.2016 в 23:06:52

CrenDel написал: Насколько сложно перепрограммировать новый двухтарифный счетчик Ленэлектро ЛЕ221.1.R0.D0 на три тарифа (пик/полупик/ночь)?

Ни чего сложного если есть соответствующие оборудование, но при этом надо уведомить поставщика услуг о планируемом срыве пломб и планируемой настройке. Если речь идёт о коммерческой коррекции, то обращайтесь к вашим энергетиками они обязаны перепрограммировать прибор, если это позволяет сам прибора. Можно попробовать даже бесплатно (не пробовал на сколько это реально, но все предпосылки есть, тем более если энергетики всё равно с вас за это возьмут деньги учтя эти услуги в тарифе на электроэнергию) перепрограммировать прибор по постановлению №1465: http://www.minstroyrf.ru/press/pravitelstvo-rf-prinyalo-postanovlie-o-pereprogrammirovanii-mnogotarifnykh-schetchikov/?sphrase_id=145836

CrenDel написал: У ОАО Ленэлектро нет в свободном доступе ПО, в отличие от других фирм

Это наследство советского союза, когда за приборы отвечали энергетики и сами всё настраивали как надо, и доступ к прибору и к софту был не желателен для энергетиков. Самое обидное, что такие конторы не хотят принимать правила нового времени, когда всё свалили на потребителя и при этом навязывают потребителю услуги по перепрограммированию за счёт потребителя и не давая необходимый софт для настройки.

aleksey1984 написал: После перезагрузки(отключения питания) некоторое время (минуты 2) все работает, потом опять выскакивает еррор 2. Что делать?

Обращайтесь к производителю, если гарантийный срок не истёк и прибор устанавливали энергетики, то обращайтесь к энергетиками, пусть меняют.

0
Аватар пользователя
boralgin85

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Тюмень

Сообщений: 1

09.02.2016 в 13:12:34

Помогите разобраться, в данный момент имеются счетчики:

  1. СТЭ-561/П50-Т-4-5-К1 2013 г.в. 2 шт.;
  2. СОЭ-55 60Ш-Т-215 2013 г.в. 2 шт.;
  3. СТЭ561 П5-Т-4-5 2007 г.в. 1 шт.; Подключаюсь с помощью кабеля ПФ3.035.020 на 8 контакт Data+ провод А и на 9 контакт Data- провод В преобразователя и программы RS_Rull 2.6.55b Lite, пароль для доступа 1-ого уровня R2sUZ6, пароль для счетчика 32 33 34 35 36 37. Программа все данные считывает, и якобы записывает, но после повторного считывания, любые изменения (время, тарифное расписание, запрет перехода на «лет/зим» время) не записывает в счётчик. Что делаю не так? Пробовал с разных ПК с разной ОС (windows XP; 7; 8), устанавливал драйвера на преобразователь с сайта mzep.ru, пробовал преобразователем Меркурий-221 (аналогично, как и с кабелем ПФ3.035.02), пробовал с помощью RS_Rull 2.6.54Z_Lite. Во всех случаях считывает, но не сохраняет после записи сделанные изменения, с помощью этой программы RS-Rull, но по RS-232 с другими счетчиками ни каких проблем не возникает. Звонил на завод МЗЭП общался с техподдержкой сказали заводской брак, ладно бы один-два, но уже их с десяток попробовал.
0
Аватар пользователя
CrenDel

Местный

Регистрация: 27.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

23.03.2016 в 15:56:43

ser000 написал:

Ни чего сложного если есть соответствующие оборудование, но при этом надо уведомить поставщика услуг о планируемом срыве пломб и планируемой настройке.

Счетчики двухтарифные, новые, в коробках. С ПетроЭнергоСбытом (ПЭС) тоже никаких проблем нет и денег им брать с меня не за что. Вот письмо на днях получили. Проблема только в отсутствии программного обеспечения от ОАО Ленэлектро. Они согласны перепрограммировать по 300 рублей за штуку! Да еще придется ездить к ним через весь Питер два раза :scare Легче уж самому дома в спокойной обстановке это сделать.

0
Аватар пользователя
sshhuurraavvii

Местный

Регистрация: 29.03.2016

Уфа

Сообщений: 2

29.03.2016 в 15:41:50

Здравствуйте! Пользую счетчик СОЭ 55/60ш-т-312 производства МЗЭП. C 2011 года отстал на 8 минут и час (после отмены перевода). Назрело перепрограммирование. Собрал адаптер по этой схеме, на счетчике МС - подключился через MConfig (определят счетчик, почему-то как т-412), но для коррекции времени нужны пароли. Перечитал все найденные темы про перепрограммирование СОЭ 55/60, в т.ч. и на teron- нашел только на RS-rull. Написал на завод - тишина... Вообще про СОЭ 55/60ш-т-312 крайне мало инфы - видать, проще заменить, чем перепрОжить ;) . Поделитесь, пожалуйста, пароликами на СОЭ 55/60ш-т-312 в MConfig, у кого есть, и не жалко. У я сейчас неподходящее время для замены счетуна :sorry: ...

0
Аватар пользователя
VETron

Местный

Регистрация: 31.03.2016

Москва

Сообщений: 2

31.03.2016 в 20:43:57

Приветствую! Ребят, так все-таки давайте подытожим - Счетчик БАРС 1.211 с RS-232 - каким адаптером все-таки к нему подключиться и какой прогой пользоваться?

0
Аватар пользователя
Sanya160276

Местный

Регистрация: 18.04.2016

Нижний Тагил

Сообщений: 1

18.04.2016 в 11:07:05

Народ, привет! Помогите с живой ссылкой на RS_Rull 2.6.55b и паролем нужного уровня для коррекции часов. Счетчик СОЭ-5 после ремонта. Емкость в схеме сдохла-часы встали. спасибо

0
Аватар пользователя
sshhuurraavvii

Местный

Регистрация: 29.03.2016

Уфа

Сообщений: 2

27.04.2016 в 16:55:54

Sanya160276, попробуйте отсюда, пароль внутри. Не проверял - мой счетун под Mconfig... :)

0
Аватар пользователя
c001ibin

Местный

Регистрация: 20.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

27.04.2016 в 20:36:08

VETron, Программа Барс A68 Заводских шнурков в природе штуки две осталось, наверное. Я городил сам. Суть в том, что приём и передача отличаются направлением тока.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу