01.11.2011 в 14:47:50

Свой дом. Гаовая колонка Нева-люкс 5513 (25кВт) стоит в резерве, т.к. работает 2-х контурный котел. Решил её использовать в качестве источника тепла для водяного пола в подвале 15+20 кв.м. Схему прилагаю и надеюсь на конструктивную критику.

0
Вложение
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

01.11.2011 в 15:24:49

Краны перед "сбросник" убрать.

0
Аватар пользователя
HOMES

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

01.11.2011 в 19:50:09

NikolaBY Они на случай ремонта только

0
Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

18.11.2011 в 04:11:32

Я обдумываю аналогичную схему себе. Только вместо грязевика планирую ставить фильтр посерьезнее, обычную колбу прозрачную для холодной воды, т.к. колонка много шлама производит, а если он попадет на вход - каюк автоматике колонки. А так вполне работать будет. Тот же настенный котел с одним контуром получается.