10.11.2011 в 22:27:26
Здравствуйте,
Дом новостройка, 17 этаж, 3х ком. квартира, трубы отопления проложены под полом. Со слов сантехника подача теплоносителя ведется по 2-м контурам (с 1 по 8этаж и с 9 по 17этаж). *Полноценно греет только 1 батарея (см.схему); *2, 3 только верх (прогреваются поностью только при перекрытии батареи 1 и 2 соответственно); *4 батарея практически холодная (температура бизка к температуре "обратки"). Прошу Вашего совета, оценки ситуации и возможные варианты решения.
10.11.2011 в 22:52:25
разводка сделана по схеме тихельмана, но при выборе данной системы отопления нужно следить, чтобы циркуляционные кольца были одинаковыми. то есть нужно создать сопротивления перед радиаторами.
почитайте:
10.11.2011 в 23:02:00
Встречное включение. Первая батарея по прямой самая горячая. Логично предположить, что циркуляция через нее самая большая. Далее по батареям - меньшая. Можно попробовать "придавить" последовательно сначала первую батарею, потом, если понадобится - вторую. Т.е. попытаться выровнять объем циркуляции через разные батареи. Если это не поможет, возможны варианты. Или мал объем циркуляции вообще или что-то не так с разводкой, что менее вероятно. Удачи.
10.11.2011 в 23:14:22
vitil написал : Можно попробовать "придавить" последовательно сначала первую батарею, потом, если понадобится - вторую...
Так и сделал, это улучшило ситуацию по 2 и 3 батарее, но 4 ая самая дальняя потеплела только чуть-чуть.
10.11.2011 в 23:29:52
VAV75 написал : ая самая дальняя потеплела только чуть-чуть
Значит ей не хватает объема теплоносителя. Крайний этаж - большие потери в сети. Боюсь простой регулировкой в квартире уже не обойтись. Нужно регулировать весь стояк (?) или чего там при горизонтальных разводках. Есть у Вас служба эксплуатации? Нужно обращаться к ним.
11.11.2011 в 23:57:52
Какая температура стояков под. -обр. на входе ? Проверьте под.-обр. входа в радиатор если не перепутано,и вход в квартиру тоже
12.11.2011 в 00:13:45
VAV75, как уже сказали - схема немного не корректная. А что у вас на схеме за перемычки у ввода? Установка насоса помочь должна :)
12.11.2011 в 01:45:38
Поджимайте первые радиаторы
12.11.2011 в 02:37:36
Нужно перед радиаторами ставить вентили с двойной регулировкой, тогда таких проблем бы не было...
12.11.2011 в 09:50:19
:( на улице еще плюс , а в квартире такое чувство ,что минус , вчера поменяла батареи ... чуть теплые вверху , и холодные снизу . Меняли сантехники из " Жилкомфорта" на вопрос : а когда будет тепло .... Ответели : весной...:help что делать как быть , меня за мои же деньги послали , сказали мы установили правельно ,а что не топит это ваши проблемы , вызывайте аварийку....:(
12.11.2011 в 12:12:57
profsanteh написал : Поджимайте первые радиаторы
Правильно,но прикручивать нужно нижние вентили!