andrewkhv написал :
лучше припаять, можно наверно и пассатижами обжать.
ужасы какие вы советуете... брррр!
обжать пассатижами многопроволочную медную жилу вместе с алюминиевой?!
Очевидно, что алюминиевый провод грелся из-за некачественного контакта в клемме розетки. Желательно убедиться в том, что изоляция, которая была подвержена перегреву сохранила свои изоляционные свойства и КЗ по этой причине не произойдёт.
Перед установкой новой розетки аккуратно и тщательно зачистить окисленные концы провода и зажать в клеммы новой розетки с применением гроверных шайб.
Никакие коробки не нужны.
Ну тогда можно отрезать ее вилку, и через клеммник типа такого подрубить. Провода от стены - полукольцом. На провода от плиты - кольцевые наконечники типа этого: , лучше припаять, можно наверно и пассатижами обжать. Все разместить в коробке распаячной.
andrewkhv написал :
Нужно думать, пока геморрой не распространился по организму. Идею я уже озвучил. Откусить оплавненный кусок. Поставить клеммник на 25-40А (в распаечную корбку, бокс с дин-рейкой). К клеммнику подключить розетку медью 4кв. Или провод от плиты, что даже лучше.
У меня плита старая, советская. Подозреваю, что Квт 10 кушает.
Нужно думать, пока геморрой не распространился по организму. Идею я уже озвучил. Откусить оплавненный кусок. Поставить клеммник на 25-40А (в распаечную корбку, бокс с дин-рейкой). К клеммнику подключить розетку медью 4кв. Или провод от плиты, что даже лучше.
andrewkhv написал :
Не пойму, что автор хочет. Пожар может и не случится, а кабель еще немного погорит - отвалится - и можно будет начинать добить стену, надставлять отгоревший кусок, а то и класть новую линию. Так, по сравнению с пожаром просто пустяк.
Дык аффтар и хочет знать: жить ему дальше и не думать. Или срочно бросать все дела и что-то делать? И что это что-то? Из стены торчит 7 см силового кабеля на котором 4 см оплетки оплавлено.
На фотографии видны все 3 провода. Сверху земля, слева фаза, справа ноль. У него оплавленная изоляция. Должна быть синяя, но она уже черная. Это и смущает.
drdollar написал : Совесть, ника Вашего у Вас нет. Совсем себя не берегЁте!
Какая мощность электроплиты?
обычно плита должна подключаться кабелем в 6 кв. мм. в спец. розетку или клеммник. А холодильник - 2,5 но в отдельную розетку.
Тройники в "плиточную" розетку во-первых и не включишь, а во-вторых - нельзя.
Какой АВ в щитке защищает линию на плиту - не сгорел ли он сам, нет ли там жучков/перемычек и пр.?
Розетку для плиты скорее всего несите назад, так как для неё нужна силовая. Хотя можете поставить её рядом в шлейф с какой-либо другой кухонной розеткой и подключить в неё холодильник.
Раз оплавилась раз, ничто не помешает оплавиться и два...
Не знаю.
Знаю. Уже переделал.
Во первых хозяева квартиры как то включили, а во-вторых - можно. Уж поверте, пользовался почти год.
Если бы автомат сгорел, то плита бы не работала.
Вы не видели розетку, которую я купил, но уже точно знаете, что она не та.
от чего? К розетке приходит кажется медь 4-ка. Нормально прикрутить новую розетку, клеммы протягивать раз в год-полтора, холодильник запитать от обычной нормальной розетки, и всё путем будет.
ПС. Еще раз смотрел на фото - непонятно, у вас медь или алюминий приходит?
Не пойму, что автор хочет. Пожар может и не случится, а кабель еще немного погорит - отвалится - и можно будет начинать добить стену, надставлять отгоревший кусок, а то и класть новую линию. Так, по сравнению с пожаром просто пустяк.
Совесть, ника Вашего у Вас нет. Совсем себя не берегЁте!
Какая мощность электроплиты?
обычно плита должна подключаться кабелем в 6 кв. мм. в спец. розетку или клеммник. А холодильник - 2,5 но в отдельную розетку.
Тройники в "плиточную" розетку во-первых и не включишь, а во-вторых - нельзя.
Какой АВ в щитке защищает линию на плиту - не сгорел ли он сам, нет ли там жучков/перемычек и пр.?
Розетку для плиты скорее всего несите назад, так как для неё нужна силовая. Хотя можете поставить её рядом в шлейф с какой-либо другой кухонной розеткой и подключить в неё холодильник.
Раз оплавилась раз, ничто не помешает оплавиться и два...
Совесть написал :
Вопрос простой: сгорю или не сгорю?
от чего? К розетке приходит кажется медь 4-ка. Нормально прикрутить новую розетку, клеммы протягивать раз в год-полтора, холодильник запитать от обычной нормальной розетки, и всё путем будет.
ПС. Еще раз смотрел на фото - непонятно, у вас медь или алюминий приходит?
Старая розетка как-то начала дымиться и пахнуть при включении трех конфорок и духовки. Купил новую.
Если нужны советы по замене: спрашивайте.
Но тема не об этом. К розетке электроплиты был прикручен тройник, к нему же подключался и холодильник. Запитал холодильник от обычной розетки. Но осталось неприятное ощущение.
Оплавилась изоляция на нуле. Плита сейчас работает. Уже несколько дней. Просто страшно. Вопрос простой: сгорю или не сгорю?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.