Иногда коллекторах подачи и обратки ставят шаровые краны. а иногда на обратке- прямоточные вентили. как на рис ( взято из альбома valtec)
какое из этих решений правильное и почему?
02.02.2012 в 20:23:56
Иногда коллекторах подачи и обратки ставят шаровые краны. а иногда на обратке- прямоточные вентили. как на рис ( взято из альбома valtec)
какое из этих решений правильное и почему?
02.02.2012 в 20:28:02
Прямоточный вентиль предполагается использовать для балансировки системы.
02.02.2012 в 21:02:49
SCB написал : Прямоточный вентиль предполагается использовать для балансировки системы.
ИМХО балансировка системы осуществляется корректировкой расхода по веткам, для чего и установлены расходомеры на коллекторах
02.02.2012 в 21:35:52
Не знаю, как на счёт баллансировки.....
Знаю одно,любой(рис 3) вентиль является преградой,сопротивлением потоку.
Любой кроме -"шарового". Сечение отверстия закрывающей сферы вентиля, совпадает с
внутренним сечением трубы. И в большинстве случаев, лучше и правильней.
02.02.2012 в 22:04:44
старыймастер написал : для чего и установлены расходомеры на коллекторах
и где они на вашем чертеже?
02.02.2012 в 23:15:00
SMAIL написал : Не знаю, как на счёт баллансировки..... Знаю одно,любой(рис 3) вентиль является преградой,сопротивлением потоку. .
.. для "сопротивления" их и ставят... если б не ставили, например на стояках, то вся циркуляция шла бы по первому стояку от теплогенератора, вот вентилями на стояках его и "прижимают" (то есть создают искусственное сопротивление потоку) ... при этом не бегают по этажам регулируя радиаторы , а настраивают только стояк.... так и в приведенной схеме -можно между собой сбалансировать петли, но общую балансировку с системой удобней выполнять одним ветилем, а не кучей...
02.02.2012 в 23:43:44
SCB написал : и где они на вашем чертеже?
Чертеж не мой..:) Да. на этом чертеже их нет, но ИМХО одним общим вентилем вы не отбалансируете теплый пол, состоящий из нескольких контуров
02.02.2012 в 23:52:46
Байпасс написал : но общую балансировку с системой удобней выполнять одним ветилем, а не кучей...
Вы имеете в виду соотношение тепловых потоков. направляемых на радиаторы и на коллекторы теплых полов? Но ведь во многих аналогичных схемах вентили не ставят. Я собственно и поднял эту тему, тк в первый раз увидел вентиль в такой схеме. Насколько я понимаю. есть трехходовой кран. регулирующий соотношение теплового потока между радиаторами и теплыми полами. что связано с необходимостью понижения температуры теплоносителя в теплых полах по сравнению с радиаторами. Это не оно? Те. вентиль является упрощенным аналогом трехходового крана? Или я совсем ничего не понимаю? :confused:
02.02.2012 в 23:55:46
Совсем ничего не понимаете. Вам типовой альбом дали?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу