Имееться кирпичный гораж. планируеться в скором времени замена всей проводки включая вводной кабель. общий кабель проложен по наружной стене гаражей в металической трубе и около каждого гаража распределительная коробка.
План работы такой:

  1. сверлю отверстие с уклоном на улицу в стене и вставляю металическую трубу.
  2. протягиваю через неё кабель. Теперь несколько вопросов.
  3. обязательно ли проход выполнять в металической трубе или достаточно пластиковой гофры. 2.Если делать проход в металической гофре то надоли её соединять с общей мет. трубой и корпусом щитка.
  4. общая труба около распред. коробок соеденена перемычками на сварке. являеться ли эта труба заземлением?

Посоветуйте как правильно всё это организовать.

0
Аватар пользователя
Dmtry

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Оренбург

Сообщений: 2

25.02.2012 в 17:12:21

ZeRRon написал :

  1. обязательно ли проход выполнять в металической трубе или достаточно пластиковой гофры.

Метал. труба в проход - называется закладная, служит прежде всего, для защиты кабеля. Если прдполагается использовать сеть для чего-то кроме освещения (сварки, подключения станков и т.д.) - сделай, тем более что нужно-то всего - отрезок водопроводной трубы можно б.у. и кувалда :-)

ZeRRon написал :

  1. общая труба около распред. коробок соеденена перемычками на сварке. являеться ли эта труба заземлением?

Скорее всего труба эта предназначена для защиты проводки от механического и атмосферного воздействия и заземлена для того, чтобы если в трубе произошло повреждение кабеля, сама труба не оказалась под напряжением. использовать её для заземления или зануления нельзя.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2012 в 17:20:35

ZeRRon написал : обязательно ли проход выполнять в металической трубе или достаточно пластиковой гофры

В вашем случае достаточно любой трубы - металлическая используется для прохода через горючие перегородки, а труба вообще для сменяемости ввода.

0
Аватар пользователя
sll

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 55

25.02.2012 в 17:29:31

Возможно что эта труба дополнительно заземлена,т.к несет еще и экранирующие функции.Наверное лучше внешне осмотреть всю линию и убедиться в этом. Используйте пластик.гофру или трубу,ничего дополнительно заземлять не придется,это короткий участок цепи. Кабель вводный имеет заземляющий проводник ?

0
Аватар пользователя
ZeRRon

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Иваново

Сообщений: 154

25.02.2012 в 17:44:06

sll написал : Кабель вводный имеет заземляющий проводник ?

Водной кабель ещё непокупал, общий кабель алюминевый такчто и вводной тоже будет алюминевый. Если надо то куплю с заземляющим проводником. Сварка будет однозначно использоваться в гараже и тепловая пушка и ручной электро инструмент, а насчёт станков то врятли они там будут.

0
Аватар пользователя
sll

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 55

25.02.2012 в 18:32:40

ZeRRon Вводный,я имел ввиду сама линия к которой планируете подключаться.Заземление вообще по старой схеме присутствует?А "зачем вводной тоже будет алюминевый" -?? Используйте медь. тем более -"Сварка будет однозначно использоваться в гараже и тепловая пушка и ручной электро инструмент, а насчёт станков то врятли они там будут". На какую нагрузку вообще рассчитывается сеть?

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.02.2012 в 19:12:19

avmal написал : металлическая используется для прохода через горючие перегородки, а труба вообще для сменяемости ввода.

И через несущие стены... и межэтажные перекрытия!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2012 в 19:41:23

services написал : И через несущие стены...

Да, и через деревянные несущие стены тоже.

0
Аватар пользователя
ZeRRon

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Иваново

Сообщений: 154

25.02.2012 в 20:45:48

Алюминевый вводной кабель будет потому что все соединения в клемных коробках (которые на улице) на скрутках. и электрик ГСК категорически отказываеться на счёт медного вводного кабеля. Заземления никогда как такового небыло, некоторые заземляються на эту экранирующюю трубу.

0
Аватар пользователя
sll

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 55

25.02.2012 в 22:56:21

ZeRRon написал : Заземления никогда как такового небыло, некоторые заземляються на эту экранирующюю трубу.

Хотя это неправильно,я сомневаюсь что Вы будете делать индивидуальный контур заземления,и скорее всего прицепитесь тоже.

ZeRRon написал : Алюминевый вводной кабель будет потому что все соединения в клемных коробках (которые на улице) на скрутках. и электрик ГСК категорически отказываеться на счёт медного вводного кабеля.

ок.Сечение вашего вводного алюм. кабеля будет больше,чем меди.

насчет трубы в сквозном отверстии,любой вариант не будет критичным.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2012 в 03:28:02

ZeRRon написал : на скрутках

То есть жилы кабеля ввода тупо наматываются на очищенный участок жил питающей линии... Купите два "ореха" У739М, У733М например. А то включите сварку - и дым пойдет. А если ноль магистральный отгорит, то вообще весело будет.

Кстати, орешки позволяют отвод делать медью, что конечно лучше алюминия. И сечение меньше, и надежность контактов с клеммами аппаратов лучше, особенно если пломбы не позволят подтягивать винты.

0