20.03.2012 в 23:05:14
Установили бойлер Electrolux EWH 30SL, а вода из него течет тоненькой хилой струйкой. В водопроводе давление нормальное, редуктора нет, просто так холодная вода шпарит потоком раз в пять-десять сильнее, чем из бойлера. С гибкой подводкой к водогрею вроде все в порядке, нигде не пережата. На горячей воде кран перекрыт, уходить ей некуда. Недоумеваю. Посоветуйте, в чем может быть проблема...
20.03.2012 в 23:26:26
Сегодня ломали голову с аналогичной проблемой у бойлера ACV. Причина оказалась в заклинившей тарелке обратного клапана Овентроп, который стоит на входе бойлера. Хорошо, что клапан легкоразборный, сняли, шток расшевелили и всё заработало. Ищите причину рядом. Чудес не бывает.
21.03.2012 в 07:31:02
Подачу со сливом не перепутали?
И подсоединять бойлер гибкой подводкой... :nо:
21.03.2012 в 08:21:11
обратный клапан,дело в нем
Сантехнические работы Москва и область
21.03.2012 в 08:30:26
SVKan написал : И подсоединять бойлер гибкой подводкой...
Ой, да ладно. Под ГП обычно подразумевается все - от куска резинового шланга до трехслойного сильфона...
22.03.2012 в 00:18:54
Обычный гибкий шланг с металлической оплеткой. Бойлер будет использоваться 2 недели в году, так что сильно заморачиваться вроде нет смысла. Я ведь не туплю: струя из бойлера должна быть приблизительно близка к струе холодной воды прямо из стояка без участия бойлера?
22.03.2012 в 00:48:35
Да.
22.03.2012 в 11:48:53
bastard написал : Установили бойлер Electrolux EWH 30SL, а вода из него течет тоненькой хилой струйкой. В водопроводе давление нормальное, редуктора нет, просто так холодная вода шпарит потоком раз в пять-десять сильнее, чем из бойлера. С гибкой подводкой к водогрею вроде все в порядке, нигде не пережата. На горячей воде кран перекрыт, уходить ей некуда. Недоумеваю. Посоветуйте, в чем может быть проблема...
Скорее всего проблема в обратном клапане, либо в группе безопасности бойлера, либо она неисправна и сбрасывает давление раньше, чем надо.
06.01.2016 в 19:33:37
Та же самая проблема! Вчера только установил вместо старого Аристона аналогичный новый. Сегодня стали замечать, что струя горячей воды слабая. Плохо, что клапан без рычажка. Что теперь делать-то? Старый клапан ставить? Да у него уже резинки какие-то внутренние отпали...