В квартире многоквартирного дома имеются разрешённые:
1) индивидуальная система отопления в составе настенного турбокотла;
2) проект перепланировки в стадии производства работ с присоединёнными остеклёнными лоджиями к комнатам с предварительным демонтажом столярных оконно-балконных конструкций и кирпичных ¾ стены.
Планируется монтаж алюминиевых радиаторов на эти лоджии под окном на ограждающую стену. При организации качественной и эффективной внутренней теплоизоляции вертикальных фасадных стен лоджий, получается многослойная конструкция последовательно из следующих слоёв:
• ограждающая кирпичная стена толщиной 100мм;
• газобетон 100мм;
• минеральная теплоизоляционная вата 60мм;
• влагостойкий гипсокартон 12мм;
• чистовая отделка – обои.
И уже на эту чистовую вертикальную поверхность монтируются на кронштейнах радиаторы. По инструкции производителя радиаторов, для эффективного конвективного теплообмена, от него до стены должно быть не менее 20мм. Даже упрощённый расчёт показывает, что при такой конструкции стены, кронштейны не будут надёжно зафиксированными – количество секций радиатора 14, т.е. вес достаточно большой, чтобы возникали напряжения в гидравлических подводах радиатора. Подводы воды по диагонали с разных сторон.
Подскажите вариант организации и надёжного монтажа радиаторов в моём случае. Вариант опор на пол не рассматриваю.
Спасибо!