04.08.2012 в 23:17:15
lacteolus написал : вот что стоит в этажном щитке. После Астро-УЗО три фазы идут в квартиру
А счётчик у вас установлен?
lacteolus написал : в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы).
Заизолируйте.
lacteolus написал : Вводный кабель 5x4. Вот думаю, менять ли то, что стоит в этажном щитке, и вводный кабель? К тому же запаса самого кабеля оставлено мало. Может его на 5x6 сразу поменять? Для запаса на будущее и просто для своего спокойствия.
Нет никакой необходимости и более того - нельзя там ничего трогать, если не хотите нарваться на неприятности.
04.08.2012 в 23:52:44
avmal написал : А счётчик у вас установлен?
Установлен, но в другом отсеке щитка, ключа от которого не было. Соответственно, посмотреть схему его подключения и проверить наличие других автоматов и выключателей пока не получилось.
avmal написал : Нет никакой необходимости и более того - нельзя там ничего трогать, если не хотите нарваться на неприятности.
Нельзя даже сам кабель, идущий в квартиру, заменить на такой же, только подходящей длины? Чтобы хватило нормально дотянуться до нового щитка.
05.08.2012 в 00:49:59
lacteolus написал : Нельзя даже сам кабель, идущий в квартиру, заменить на такой же, только подходящей длины?
Если действительно есть необходимость и лишние деньги, то можно и заменить.
05.08.2012 в 00:56:18
в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы).
Иногда в новостройках УК подключает одну фазу на время ремонта, две другие подключат после сдачи электроустановки квартиры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.