Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

04.08.2012 в 22:18:14

lacteolus написал : Может его на 5x6 сразу поменять?

5*10

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2012 в 23:17:15

lacteolus написал : вот что стоит в этажном щитке. После Астро-УЗО три фазы идут в квартиру

А счётчик у вас установлен?

lacteolus написал : в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы).

Заизолируйте.

lacteolus написал : Вводный кабель 5x4. Вот думаю, менять ли то, что стоит в этажном щитке, и вводный кабель? К тому же запаса самого кабеля оставлено мало. Может его на 5x6 сразу поменять? Для запаса на будущее и просто для своего спокойствия.

Нет никакой необходимости и более того - нельзя там ничего трогать, если не хотите нарваться на неприятности.

0
Аватар пользователя
lacteolus

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

04.08.2012 в 23:52:44

avmal написал : А счётчик у вас установлен?

Установлен, но в другом отсеке щитка, ключа от которого не было. Соответственно, посмотреть схему его подключения и проверить наличие других автоматов и выключателей пока не получилось.

avmal написал : Нет никакой необходимости и более того - нельзя там ничего трогать, если не хотите нарваться на неприятности.

Нельзя даже сам кабель, идущий в квартиру, заменить на такой же, только подходящей длины? Чтобы хватило нормально дотянуться до нового щитка.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.08.2012 в 00:49:59

lacteolus написал : Нельзя даже сам кабель, идущий в квартиру, заменить на такой же, только подходящей длины?

Если действительно есть необходимость и лишние деньги, то можно и заменить.

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

05.08.2012 в 00:56:18

в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы).

Иногда в новостройках УК подключает одну фазу на время ремонта, две другие подключат после сдачи электроустановки квартиры.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу